avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 17:18:59

Russo написал : я еще раз вам говорю: я не оспариваю вашу правоту, я с ней согласен

Так и я не спорю - я, лишь, дополняю свои слова подробностями.

serA написал : Разница PE и N в том, что первый идет от заземляющего устройства а второй непосредственно от нейтрали.

И РЕ и N оба идут в виде РЕN от глухозаземлённого вывода трансформатора, но после деления по рабочему нулю N течёт рабочий ток, равный току в фазном при двухпроводке, а по защитному РЕ ток течёт только в аварийной ситуации.

0
serA
serA
Новичок

Регистрация: 09.07.2012

Харьков

Сообщений: 21

09.07.2012 в 17:33:39

avmal написал : Так и я не спорю - я, лишь, дополняю свои слова подробностями.

И РЕ и N оба идут в виде РЕN от глухозаземлённого вывода трансформатора, но после деления по рабочему нулю N течёт рабочий ток, равный току в фазном при двухпроводке, а по защитному РЕ ток течёт только в аварийной ситуации.

Вы правы. Только зачастую PE подключают с ближайшему заземляющему устройству.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 17:46:27

serA написал : Только зачастую PE подключают с ближайшему заземляющему устройству.

Это называется повторное заземление и оно в большинстве случаев обязательно, а в частности на вводе в здание.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.07.2012 в 21:23:55

avmal написал : Без защитного проводника стиральная машина просто обязана щипаться.

Не согласен.
Вызывали электриков 3 раза. Заменили 2 УЗО. При включении мясорубки выбивает.
Прихожу. УЗО исправно, подключаю. В розетке на кухне выбивает (мясорубку), а в комнате нет.
На кухне розетка с землей. А в комнате пробуют через двухпроводный удлинитель, видите, работает. Подношу индикатор – светится. С собой не было мегера. Но была прозвонка (на форуме выкладывал). При отключенном питании (без напруги) при кнопке ВКЛ, с корпусом связь. Отнесли в ремонт (гарантия). Через месяц принесли домой та же ситуация. Сразу сказал сдать и купить другую. Купили новую (деньги вернули). Проблем – нет.
Также и с утюгами (другой случай). Купили 2. Через месяц один дал сбой. УЗО также поменяли. Второй распечатали – отлично. Но также проработал чуть больше.
Также и новая стиралка. Мастер по телефону консультировал. Вы обязаны вилку правильно втыкать, чтобы УЗО не выбивало. На вопрос, а ваша жена как вилки втыкает? У вас, что все вилки и розетки подписа ны, трубку бросил?
Вывод. Г------но техника!!!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 21:52:42

Bladiclab написал : Не согласен.

Bladiclab написал : Вывод. Г------но техника!!!

Вообще-то, когда утверждал, что машина обязана щипаться без защитного проводника, я имел ввиду исправную технику, а не "г-----но". Приведённые вами прмеры никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеют.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.07.2012 в 22:02:58

avmal написал : Вообще-то, когда утверждал, что машина обязана щипаться без защитного проводника, я имел ввиду исправную технику, а не "г-----но".

С данной ситуацией не приходилось сталкиваться (на вооружение взял).

avmal написал : Приведённые вами прмеры никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеют.

Да моя диагностика не экспертиза. Но и в данном случае верим только словам.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.07.2012 в 22:38:37

Bladiclab написал : в данном случае верим только словам

А практические примеры этого вопроса, годами уже обсуждаемые на этом форуме никак не помогут поверить мне? P.S. на всякий случай воткну ещё раз типовую схема фильтра блока питания стиральной машины.

0
Вложение
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

10.07.2012 в 00:23:03

Так и не вкурил, чё за зверь, не РЕ часом?:confused:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 00:25:04

ionchik написал : чё за зверь, не РЕ часом?

PEN.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

10.07.2012 в 00:30:30

avmal написал : PEN.

Получается, что так спрятался?!

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 00:53:54

ionchik написал : Получается, что так спрятался?!

Ни от кого он не прятался - просто его никто не искал. Оттуда рабочие нули идут на пакетники а защитные на кухни для плит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.