alexanderIs- см. решение проблемы
12.07.2012 в 10:13:43
alexanderIs- см. решение проблемы
12.07.2012 в 10:33:19
alexanderIs, минута это очень быстро. Не факт что у вас тепловое расширение. Попробуйте пролить застоявшуюся воду из всех потребителей, закройте все потребители и ждите час, лучше дольше. Поднялось давление - спустите пару капель ХВС (до 3 бар) и опять ждите - давление дальше поднимается, тогда несите в магазин - брак.
13.07.2012 в 06:21:27
Если кому интересно, решение нашел. Путем последовательного отключения потребителей выяснилось, что давление в статике растет при включенной газовой колонке т е горит фитиль. Соответственно если колонка совсем отключена то и давление не растет. Поставил предохранительный клапан на 6 Вроде все работает Всем спасибо за участие
13.07.2012 в 11:04:08
Не! Несите его в магазин! Пусть проверят на всякий случай! ;)
i23e написал : Поставьте сразу после редуктора заглушку и посмотрите на давление.
Можно это сделать за 5 минут было для проверки и не париться...
08.11.2018 в 22:05:34
Вечер добрый, помогите, пожалуйста с советом по редуктору FAR ВР-НР FA 2830. После 2 месяцев работы перестал держать заданное давление в статике(горячая вода, не более 60 градусов, 2,6 бар уставка, ее он перестал держать и стал поднимать давление в течении минуты до 4,5 бар. Это не нормально!?). Подробнее на видео. Подскажите что-то попало внутрь или это брак редуктора?
Обратил внимание, что если перекрыть воду, спустить, а потом открыть вентиль с водой, то после микрогидроудара он 1-2 дня работает нормально, а потом опять поднимает давление до системного.....
ссылка на видео
Заранее спасибо!