ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25826

24.07.2012 в 13:25:32

Songo написал : выведя его из под защиты УЗМ

Почему бы не подключить через УЗМ всех однофазных потребителей?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.07.2012 в 13:30:08

ВТБ! написал : Есть отдельная линия на гараж, зачем в щите ещё автоматы на розетки и освещение гаража?

Гаража 2, один в доме, второй (на который линия отдельная) отдельно от дома.

ВТБ! написал : Почему бы не подключить через УЗМ всех однофазных потребителей?

Так они так и подключены, только освещение не под УЗМ, чтоб свет не вырубало и УЗО №2. На нём розетки гаража думаю под УЗМ нет смысла ставить, а остальные 2 АВ можно и поставить, если подумать и перерисовать чуток схему. Допустим АВ № 2 и 3 с УЗО №2, перекинуть на УЗО №3 и 4. Розетки гаража зависают в воздухе, или ставить АВДТ и выиграть 1 модуль в щите, или розетки гаража куда-то перекинуть, допустим на АВДТ (освещение бокс на улице) при этом выигрыш 3 модуля, но будет в клеммах АВДТ зажато по 2 провода 2,5 мм2, что я не приветствую.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25826

24.07.2012 в 14:21:28

Songo написал : будет в клеммах АВДТ зажато по 2 провода 2,5 мм2, что я не приветствую

Два проводника равного сечения прекрасно зажимаются в любых аппаратах. Но Вы, похоже, намерены применить 200-ую серию АББ? Там там вовсе двойные зажимы - можно даже разные проводники зажать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.07.2012 в 14:52:39

ВТБ! написал : Два проводника равного сечения прекрасно зажимаются в любых аппаратах.

Да я понимаю :) Просто если в щит заведено 2 кабеля, то грешно их на 1 АВ вешать :)

ВТБ! написал : Но Вы, похоже, намерены применить 200-ую серию АББ?

Да, она места меньше занимает. Если не будет больше никакого решения, то так и буду делать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

24.07.2012 в 15:31:28

Songo написал : но будет в клеммах АВДТ зажато по 2 провода 2,5 мм2, что я не приветствую.

допустимо вполне.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.07.2012 в 21:23:11

Перерисовываю схему и есть вопрос. АВ 10А - Свет тамбур; крыльцо; коридор; марш на 2-эт. Вешать ли его под УЗО из за освещения крыльца, или можно без УЗО при хорошем светильники?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.07.2012 в 21:53:59

Songo написал : Просто если в щит заведено 2 кабеля, то грешно их на 1 АВ вешать

грешно вообще так ужиматься коли решили такое количество линий сделать и автоматики, но довольно безобидно можно объединить линии на свет попарно и все однофазные линии надо бы через УЗМ пропустить, как уже упоминали (лампочки тоже не любят пониженного/повышенного напряжения) УЗО 3п уже нашли?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.07.2012 в 00:02:46

юра Т написал : грешно вообще так ужиматься коли решили такое количество линий сделать и автоматики,

Это не я прокладывал и выдумывал кол-во линий и что с чем объединить, я только нарисовал схему исходя из вводных данных. ("электрик" спрыгнул с рисования схемы, как и не захотел делать по другой).

юра Т написал : но довольно безобидно можно объединить линии на свет попарно

Можно в 2 раза уменьшить кол-во АВ на свет, можно и УЗО №2 выкинуть, разбросав нагрузку по другим (покуда думаю что оптимальней).

юра Т написал : и все однофазные линии надо бы через УЗМ пропустить, как уже упоминали (лампочки тоже не любят пониженного/повышенного напряжения)

Я их почти все уже под УЗМ перенёс, остался только свет и розетки гаража. Думаю нет смысла насиловать УЗМ сварочным аппаратам работающим в гараже. Лампочки то не любят скачков, но и без света сидеть тоже желания нет, предложу человеку, а он уже пусть решает, или лампочки менять периодически, или в случае чего без света сидеть. Кстати, часть освещения будет скорее всего 12v, думаю импульсный блок питания должен скачи напруги ровнять.

юра Т написал : УЗО 3п уже нашли?

Вместо УЗО и АВ будет АВДТ дабы меньше места занимало. Из legrand нашел АВДТ 16А\4п 30мА legrand 079 64, из ABB АВДТ DS203 AC-C16/0.03 вроде как 3-х полюсное.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25826

25.07.2012 в 09:14:39

Songo написал : ABB АВДТ DS203 AC-C16/0.03 вроде как 3-х полюсное

А владелец точно поставит независимую поверхность?

"- А куда он денется?" :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.07.2012 в 12:47:11

ВТБ! написал : А владелец точно поставит независимую поверхность?

"- А куда он денется?"

То есть? поподробнее пожалуйста, видать я что-то не учел.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25826

25.07.2012 в 13:16:41

Songo написал : видать я что-то не учел

Вы - учли. А вот тот, кто заложил линию 4*4 вместо 5*2.5(1.5), явно рассчитывал на подключение 2P+N+PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу