Vladislav.ru написал :
что я понял: вы строите систему на болиде так:
меняете адреса на приборах, а все остальные настройки хранаятся в С2000 (М) и С2000 по барабану как сконфигурированны приборы??? так?
Немного не так. Всегда сначала конфигурирую отдельно приборы и прописываю им адреса. Затем уже начинаю работать с С2000. Запускаю поиск приборов через прогу, он находит все приборы, отображает их шлейфы. И вот далее в ручную (в проге на С2000) открываю шлейфы приборов, пишу их название (тамбур,коридор,ДИП за потолком и т.д.), начинаю создавать разделы, группы разделов на с2000, куда мышкой переношу разные шлейфы. Так же пишу названия разделов. Ну и в последнюю очередь привязываю отдельные реле (если есть) к разным разделам, заношу коды пользователей, фамилии, уровни доступа, делаю другие мелкие настройки. Иногда рисую сценарии, что должно быть при той или иной сработке. (Но это обычно требуется для больших объектов, когда сработка одного должна запустить другое, а третье запустить, если сработает четвертое, отключить пятое, если на время сработает шестое... :) )
Удобно, создав разделы (даже с одним шлейфом) - далее подключать БИ, он же требует именно раздел, а не шлейфы.
При этом надо быть внимательным, т.к. если извещатель на каком-нибудь приборе обозначен, как пожарный, а я на с2000 пропишу его, как охранный - с2000 тревогу с него проигнорирует.
Откройте на досуге PProg и запустите его с моим выложенным файлом . Там только начало, но ясно, что куда записываю