24.07.2012 в 20:27:28
Надеюсь все понятно, а то навыков рисования не имею ))
24.07.2012 в 20:43:11
Вводной 50А,в квартирном щите после счетчика ВН-63А,с него уже на Узо.На плиту 3*6мм2.АВ-32-40А.
24.07.2012 в 21:36:47
дружба, На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А, поэтому новый решил поставить того же номинала. По вводному да, сам в сомнениях, посчитал возможную пиковую нагрузку получилось где то 12-13 кВт, поэтому взял на 63 А. Вообще вводных автоматов будет 2, один в общем щитке перед кабелем, а другой по схеме, оба на 63 А. А зачем вн после счетчика?
24.07.2012 в 21:50:12
В данной схеме шин N лишняя, ведь на нее ничего кроме 3- х 16-ти амперных автоматов ничего не посадишь, а вот шину РЕ не мешало- бы смонтировать.
24.07.2012 в 22:16:36
iyri, Шина РЕ конечно будет, условно не показана))). А шина N всеравно в комплектации, надо же ее как то приспособить.
24.07.2012 в 22:20:09
авс написал : А шина N всеравно в комплектации, надо же ее как то приспособить.
Лишнее соединение не есть хорошо.
24.07.2012 в 22:54:57
На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А, поэтому новый решил поставить того же номинала. По вводному да, сам в сомнениях, посчитал возможную пиковую нагрузку получилось где то 12-13 кВт, поэтому взял на 63 А. Вообще вводных автоматов будет 2, один в общем щитке перед кабелем, а другой по схеме, оба на 63 А. А зачем вн после счетчика?[/QUOTE]
Сколько кВт выделенно на квартиру?,исходя из этого нужно ставить вводной АВ.ВН после счетчика-это будет ваш,общ.в квартирном щите,можно место ВН и АВ поставить.
24.07.2012 в 22:59:58
Шина "Н" не лишняя подключайте "Н" от 3 АВ,как у вас на схеме.Узо замените на 63А30мА.
25.07.2012 в 11:43:26
дружба написал : Узо замените на 63А30мА
Свою частично срисовал с этой схемы:
Здесь также автоматы 3*16 А , узо выбрано на 40 А. Ошибка? Схемку взял с темы на форуме
25.07.2012 в 12:05:00
дружба написал : Сколько кВт выделенно на квартиру?
Сколько надо столько и возьму))) Если серьезно не знаю, а как это выделение меня ограничивает? Подключать в подьездном щитке будет электрик с управляющей компании, предварительно вроде все согласовано. Я спланировал так: со стояка на АВ 63 А (чтоб отключить всю линию если понадобится) с этого автомата кабель на квартирный АВ 63 А (чисто для удобства чтоб в подьезд если что не бегать) потом счетчик и т.д Если схематично то: подьездный стояк=> АВ 63 А (подьездныЙ щиток)=> кабель=>квартирный АВ 63 А =>счетчик и т.д Да автоматы дублируют друг друга, это чисто для удобства))
25.07.2012 в 12:06:59
У вас под Узо 3 АВ по 16А,сумарный ток может получиться больше 40А,для Узо на 40А-это не есть хорошо,поэтому устанавливайте на 63А.Сверху ваше Узо на 40А тоже будет прикрыто АВ 50А,тоже есть не очень хорошо.Разобрались с установкой вводного АВ,на сколько Ампер будите ставить?
25.07.2012 в 12:09:18
Перед тем как покупать АВ63А,все-таки уточните у электрика с упр.компании,какой вам АВ купит на ввод,что зря не тратить деньги на АВ.:)
25.07.2012 в 12:12:38
АВ-линия в квартиру-счетчик-АВ(ВН), гр.линии,счетчик будите переносит в квартиру? В квартире вам перед счетчиком не дадут устанавливать АВ(можно воровать:)) только после счетчика можно установить общ.АВ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.