авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

24.07.2012 в 20:27:28

Надеюсь все понятно, а то навыков рисования не имею ))

0
Вложение
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.07.2012 в 20:43:11

Вводной 50А,в квартирном щите после счетчика ВН-63А,с него уже на Узо.На плиту 3*6мм2.АВ-32-40А.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

24.07.2012 в 21:36:47

дружба, На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А, поэтому новый решил поставить того же номинала. По вводному да, сам в сомнениях, посчитал возможную пиковую нагрузку получилось где то 12-13 кВт, поэтому взял на 63 А. Вообще вводных автоматов будет 2, один в общем щитке перед кабелем, а другой по схеме, оба на 63 А. А зачем вн после счетчика?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

24.07.2012 в 21:50:12

В данной схеме шин N лишняя, ведь на нее ничего кроме 3- х 16-ти амперных автоматов ничего не посадишь, а вот шину РЕ не мешало- бы смонтировать.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

24.07.2012 в 22:16:36

iyri, Шина РЕ конечно будет, условно не показана))). А шина N всеравно в комплектации, надо же ее как то приспособить.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

24.07.2012 в 22:20:09

авс написал : А шина N всеравно в комплектации, надо же ее как то приспособить.

Лишнее соединение не есть хорошо.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

24.07.2012 в 22:38:04

iyri написал : Лишнее соединение не есть хорошо

Спасибо, учту.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.07.2012 в 22:38:44

авс написал : прошу оценки

левое УЗО маловато по току

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.07.2012 в 22:54:57

На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А, поэтому новый решил поставить того же номинала. По вводному да, сам в сомнениях, посчитал возможную пиковую нагрузку получилось где то 12-13 кВт, поэтому взял на 63 А. Вообще вводных автоматов будет 2, один в общем щитке перед кабелем, а другой по схеме, оба на 63 А. А зачем вн после счетчика?[/QUOTE]

Сколько кВт выделенно на квартиру?,исходя из этого нужно ставить вводной АВ.ВН после счетчика-это будет ваш,общ.в квартирном щите,можно место ВН и АВ поставить.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.07.2012 в 22:59:58

Шина "Н" не лишняя подключайте "Н" от 3 АВ,как у вас на схеме.Узо замените на 63А30мА.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

25.07.2012 в 11:43:26

дружба написал : Узо замените на 63А30мА

Свою частично срисовал с этой схемы:

Здесь также автоматы 3*16 А , узо выбрано на 40 А. Ошибка? Схемку взял с темы на форуме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 сама ссылка http://www.ielectro.ru/news42756/Index.html

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.