Cs-Cs,

Cs-Cs написал : алюминий в 2,5 квадрата

Померял штангенциркулем, толщина одного провода 3,5 (с изоляцией). Так ведь как писал выше отвод от стояка и переделать можно.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.07.2012 в 15:29:38

Тогда лучше не "можно", а НУЖНО. Скажем, сделать себе ТРИ ореха на стояк:

  1. Фаза
  2. Ноль
  3. PE от кабеля - прямо на ноль стояка (только для возможности этого фотку щитка бы глянуть)

Фазу и ноль - на вводной автомат, с него на счётчик, после счётчика - на противопожарное узо по желанию и на ввод в квартиру. Во)

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

25.07.2012 в 16:18:01

авс написал : отвод от стояка и переделать можно.

В общем созвонился с электриком, договорились что прямо от стояка будем тянуть медью 3*6 до хаты. Выставляю на суд переделанную схему

Автомат заменил на 50 А, или при таком раскладе взять все же на 63А (соответственно узо тоже на 63А) ?

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.07.2012 в 16:28:27

50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ!. Сколько раз ужо говорить-то? ПОд 50А 10 кв.мм.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

25.07.2012 в 17:33:16

Cs-Cs написал : 50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ

Значит 40 А? А в целом по схеме что скажете? А то завтра край закупаться надо идти. Кстати кабель планирую взять ВВГнг и разводку по щитку хочу сделать им же ( + гребенчатыми шинками) нормальный вариант?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.07.2012 в 17:41:35

авс, Тоже нет. Для 40А - тоже 3х10. По схеме вопрос только один, касательно УЗО на 50А. Это смотря какого производителя. У "моего" ABB они или 40 или 63. Схема у вас мелкая, и, если использвать гребёнки, то можно сделать жёстким проводом и красиво. Опять же, применительно к ABB, было бы так: ДВа УЗО + Двухполюсный автомат на плиту (если я верно понял - он двухполюсный) - под гребёнку PS2/xx. Три автомата - под обычную гребёнку PS1/xx. Так как соединений у вас мало, то можно и жёстким проводом, да.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

25.07.2012 в 18:10:09

Cs-Cs написал : авс, Тоже нет.

На 32 А? Угадал?))) Тогда узо на 40 А? Все оборудование шнайдер серия домовой.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.07.2012 в 19:07:20

Плохо договорились:) От стояка нужно на АВ,а уже с АВ тяните в квартиру.Узо берите на 63А,хуже не будет.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.07.2012 в 19:32:34

авс, Ага =))) 6ка на 32. Домовой имеет один зажим, и там одножилкой будет тяжело собирать. Но если её аккуратно погнуть поссатижами - будет красиво.

0
авс
авс
Местный

Регистрация: 18.03.2008

Екатеринбург

Сообщений: 104

25.07.2012 в 21:45:45

дружба написал : Плохо договорились

Передоговорится не вопрос ))), а так Вы правы, в итоге думаю все так и выйдет.

Cs-Cs написал : если её аккуратно погнуть

Потренируюсь. С выключателями и узо вроде понятно, появился вопрос с боксом для щитка, если взять на 24 модуля то при сборке между счетчиком и автоматами остается зазор в 2 мм. Допустимо или нет? И вообще получится так собрать? Или взять на 36 модулей (пока не хотел бы, больно здоровым кажется).

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.07.2012 в 22:13:49

Я, как извращенец, не парился бы и взял бы на 36. Свободное место: а) Лишним не бывает б) Позволяет разместить начинку не подряд, а так, чтобы было интуитивно понятно. Скажем, ввод и счётчик - сверху. Свет и УЗО - ниже, автоматы под ними.