25.07.2012 в 12:19:00
*бегло пролистал тему* Если номинал вводного автомата меньше или равен току УЗО, то под УЗО можно пихать сколько угодно автоматов в штуках. Если же номинал вводного автомата БОЛЬШЕ тока УЗО, то под УЗО можно пихать столько автоматов, чтобы сумма их номиналов была не более тока УЗО. Вот) Так что если на этой схеме с "Домовым" вводной будет не более 40А, то она рабочая. А если же вводной будет 50 или 63 - тогда нет =)
Автор в курсе, что на автомат в 63А ввод уже надо закладывать в 16 квадратов? И что, скорее всего, Автора пошлют куда подальше с таким номиналом автомата. Мы даже не знаем, что там за дом. Судя по
авс написал : На плиту остается старая ал.проводка, стоял "советский" автомат на 25 А
дом - вторичное жильё, со "средней" выделенной мощностью (не газовый, но и не такой, в котором на электроплиту выделялось 40А). И номинал ввода, на который вы можете рассчитывать - 32 или максимум 40А. Вот так-то. Пировали - веселились. подсчитали - прослезились. Фотки стояка - марш делать и сюда в тему!
25.07.2012 в 12:43:57
дружба написал : В квартире вам перед счетчиком не дадут устанавливать АВ(можно воровать)
Логично и убедительно))) поставлю после счетчика
25.07.2012 в 12:54:55
Cs-Cs написал : Если номинал вводного автомата меньше или равен току УЗО, то под УЗО можно пихать сколько угодно автоматов в штуках. Если же номинал вводного автомата БОЛЬШЕ тока УЗО, то под УЗО можно пихать столько автоматов, чтобы сумма их номиналов была не более тока УЗО.
Реально ценная информация! Теперь с выбором номинала узо понятно, вроде и почитал форум но столько "воды"....
Cs-Cs написал : дом - вторичное жильё
Да, дому почти 20 лет:( :) но сейчас стоит 3 автомата 2 по 16А, и 1- 25 А, Тоесть выделенная мощность = 57 А ? Или нет?
25.07.2012 в 13:19:47
если есть возможность,выкладывайте фото этажного щита,
25.07.2012 в 13:23:50
авс написал : но сейчас стоит 3 автомата 2 по 16А, и 1- 25 А, Тоесть выделенная мощность = 57 А ? Или нет?
Нет. Тут математика не такая, а примерно как под УЗО. Ведь если мы в щитке ставим 10 автоматов на 16А (под вские линии) - это не значит, что общий надо ставить на 160А. Раньше понятия "выделенная мощность", как сейчас, не было. Сейчас действительно дают бумажку типа "На вашу квартиру выделена мощность хх кВт, номинал вводного автомата уу А". На старых домах можно прикинуть только эмпирическим путём, взглянув на состояние проводов стояка и сам щиток внутри. Скажем, если вы там увидите тонкие дряхлые провода - я думаю, что вы сами догадаетесь, что на них не следует 63А ставить. Обычно есть три градации старых домов. а) Дома с газом и очень старые. Там стояки совсем хилые (4-6 квадратов меди или алюминия на 5-9 этажей). Там вводной 25-32А. б) Дома с элекроплитами ранней постройки. Отличаются как раз тем, что на плиту ставился автомат не 40А, как в более поздних, а 25А. Там можно рассчитывать на вводной 32-40А. в) Дома с электроплитами поздней постройки. Там обычно на плиту стоял автомат в 40А (редко 32), и рассчитывать можно на вводной 40-50 (редко) 63А.
А почему такая математика кривая. А потому что мы каждой линии, если она захочет сожрать свою мощность полностью, позволяем это сделать, защищая её максимально возможной защитой (речь идёт о кабеле 3х2,5 и автомате в 16А на него - это 3,5 кВт). Ну а если таких линий будет много - то они будут делить выделенную мощность по принципу "кто первый встал, того и тапки".
25.07.2012 в 13:52:50
Cs-Cs, Сфотать сейчас не могу, а так от стояка (многожильного, алюминий) через "орешек" до счетчика идет отвод 2 ал.провода сечением 2,5 (на вид не "дряхлые"). Да, еще стоят пакетники на 40 А, по ним можно судить о выделенной мощности? И ,только подумал, а если электрик сделает отвод от стояка "помощнее"? Как я понимаю все решится?
25.07.2012 в 14:01:39
Так вот сейчас я вас закошмарю ;) Если алюминий в 2,5 квадрата - то это 10А. Так что не может такого быть. Чего-то путаете ;) А вот, скажем, по пакетникам на 40А, судить можно. И примерно на 40А и рассчитывать.
25.07.2012 в 14:25:15
Cs-Cs,
Cs-Cs написал : алюминий в 2,5 квадрата
Померял штангенциркулем, толщина одного провода 3,5 (с изоляцией). Так ведь как писал выше отвод от стояка и переделать можно.
25.07.2012 в 15:29:38
Тогда лучше не "можно", а НУЖНО. Скажем, сделать себе ТРИ ореха на стояк:
Фазу и ноль - на вводной автомат, с него на счётчик, после счётчика - на противопожарное узо по желанию и на ввод в квартиру. Во)
25.07.2012 в 16:18:01
авс написал : отвод от стояка и переделать можно.
В общем созвонился с электриком, договорились что прямо от стояка будем тянуть медью 3*6 до хаты. Выставляю на суд переделанную схему
Автомат заменил на 50 А, или при таком раскладе взять все же на 63А (соответственно узо тоже на 63А) ?
25.07.2012 в 16:28:27
50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ!. Сколько раз ужо говорить-то? ПОд 50А 10 кв.мм.
25.07.2012 в 17:33:16
Cs-Cs написал : 50А под 3х6 НЕ ПОЙДЁТ
Значит 40 А? А в целом по схеме что скажете? А то завтра край закупаться надо идти. Кстати кабель планирую взять ВВГнг и разводку по щитку хочу сделать им же ( + гребенчатыми шинками) нормальный вариант?
25.07.2012 в 17:41:35
авс, Тоже нет. Для 40А - тоже 3х10. По схеме вопрос только один, касательно УЗО на 50А. Это смотря какого производителя. У "моего" ABB они или 40 или 63. Схема у вас мелкая, и, если использвать гребёнки, то можно сделать жёстким проводом и красиво. Опять же, применительно к ABB, было бы так: ДВа УЗО + Двухполюсный автомат на плиту (если я верно понял - он двухполюсный) - под гребёнку PS2/xx. Три автомата - под обычную гребёнку PS1/xx. Так как соединений у вас мало, то можно и жёстким проводом, да.
25.07.2012 в 18:10:09
Cs-Cs написал : авс, Тоже нет.
На 32 А? Угадал?))) Тогда узо на 40 А? Все оборудование шнайдер серия домовой.
25.07.2012 в 19:07:20
Плохо договорились:) От стояка нужно на АВ,а уже с АВ тяните в квартиру.Узо берите на 63А,хуже не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу