Всем добрый день

Подскажите, пожалуйста, столкнулся со странной ситуацией. Имеется - смеситель однорукий с картриджем, дивертер поворотный с картриджем, излив, душ. Ситуация: из излива течет теплая вода, при переключении дивертера из душа течет горячая вода. Если увеличить поток воды, не изменяя температуру (т.е, повернуть ручку смесителя вверх, а не вправо-влево), вода становится еще горячее. Переключишь на излив - все нормально, тепленькая. Каким-то образом душ или дивертер отсекает из смеси холодную воду. В принципе, холодную воду пропускают, но регулировать температуру невозможно. Что это может быть? :(

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

25.07.2012 в 13:55:01

Разное давление в трубах ХВ и ГВ, в переключателях всякие вихри возникают...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2012 в 14:06:03

Johnsonbl4, Как уже писалось - вероятно разное давление ГВС и ХВС. Редуктор должен решать подобные проблемы. Ещё, как вариант, мог заклинить обратный клапан на ХВС.

0
Johnsonbl4
Johnsonbl4
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Самара

Сообщений: 33

25.07.2012 в 15:25:57

а как это можно исправить без редуктора? трубы сильно далеко запрятаны, местами даже под плитку. до смены дивертера (и душевой лейки) проблемы не возникало. лейка (меньшего диаметра) может быть виновата?

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

25.07.2012 в 16:55:26

Если поменяли лейку на меньший диаметр и такое вылезло, однозначно большая разница давления, или редуктор на горячую или повышающий насос на холодную и все это у стояка делать.

0
Johnsonbl4
Johnsonbl4
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Самара

Сообщений: 33

25.07.2012 в 17:09:44

ок, спасибо всем