BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

21.08.2006 в 13:23:59

Domkratt написал : Да, а что интересно в ПУЭ написано про гаражную проводку?

То что нужно УЗО во влажных помещениях, и на розетки, выходящие на улицу...

А также "рулит" здравый смысл....

Domkratt написал : А ложные срабатывания даже не от проводки а от всяких б/у шных приборов, используемых обычно в гараже)

Кому-то интересно быть оператором-палачом собственного электрического стула? Зачем же так себя не любить....?

0
proekt
proekt
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

21.08.2006 в 13:41:07

Domkratt написал : Ну если у вас между гаражами такие расстояния, которые позволят-пожалуйста.Обычно там места нет вообще

Какие ещё расстояния?

Если есть высшее строительное - читать СНиП 2.01.02 "Противопожарные нормы" Там должен быть пункт - "Противопожарные преграды"

Отгородившись от соседа скажем в 0,5 кирпича - обеспечит предел огнестойкости 2,5 часа.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

21.08.2006 в 14:20:37

Domkratt написал : а полвина пожарных вообще не знают что такое узо и зачем оно надо.Незачем впринципе.

тем не менее инспектора пожарной охраны налагают штрафы за отсутствие УЗО, и прекрасно знают зачем УЗО нужно....

0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

21.08.2006 в 15:12:44

Как-то на объекте (квартира) надо было протащить кабель из коридора на лестничную площадку. Беру перфоратор, начинаю сверлить из коридора. Уже на выходе действую аккуратно, чтобы с противоположной стороны не внести кусок стены. Вдруг перф отрубается - сработало стоящее в щитке УЗО. Включаю, повторяю операцию - эффект тот же. Начинаю разбираться. Оказалось, снаружи в стене шла проводка, в которую я благополучно и въехал. В итоге оказалась повреждена изоляция только у одной жилы и то чуть-чуть. А какие могли быть последствия не будь УЗО?

В гараже хватает всяких элементов, плохо или хорошо заземленных. Поэтому если по каким-то причинам корпус инструмента или еще чего-либо пробъет на фазу, получить удар током очень легко.

0
SerBoroz
SerBoroz
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

21.08.2006 в 16:48:21

2proekt
Уже давно действует СНиП 21-01. Противопожарная преграда ... в нашем случае стена (тоже типы есть) должна обладать еще рядом параметров ... одно из них устойчивость при пожаре. Еще эта стена может по разному возвышаться над покрытием (в зависимости от чего оно). Это раньше по толщине кирпича можно было огнестойкость "определить". Не так все сейчас просто стало IMHO (Это если придираться Зы). А вообще есть СНиП соответствующий для автостоянок и Правила пожарной безопасности. Ведь можно так наворотить, что только усугубит ситуацию при пожаре. Точно необходимо поменьше всякого "барахла" в гараже хранить, а уж бочки бензина ... наказывать за это IMHO.

0
proekt
proekt
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

21.08.2006 в 17:03:44

Уже давно действует СНиП 21-01

НУ я грубо сказал... Принцип тот-же...

ТАм и написано чем уменьшать распостранение огня. И в частных (кооперативных и т.п.) гаражах - нету особенных трудностей!!!

0
SerBoroz
SerBoroz
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 498

21.08.2006 в 18:35:51

2proekt
Еще к СНиП 21-01 есть Пособие "По предотвращению распространения пожара" (так сказать кое-что поясняющее). Раньше было просто огнестойкость, а сейчас по "международному" она с тремя признаками предельного состояния "указывается", например REI 150. Где R потеря несущей способности, Е - целостости и I - теплоизолирующей способности. 150 время в минутах до наступления этих предельнх состояний. Но для гаражей есть конкретный нормативный документ СНиП 21-02-99*, в котором поконкретней все по предотвращению распространения пожара. А вообще чем обеспечивается пожарная безопасность пока изложено в ГОСТе Пожарная безопасность (12.1.004).

0
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.08.2006 в 21:50:02

Спасибо парни за советы, грамотно... Есть еще такой состав (точнее составы, их много разных) для пропитки деревянных конструкций, это вроде не по инструменту, но по теме. Пару слов...

0
proekt
proekt
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Киев

Сообщений: 266

21.08.2006 в 22:14:39

Раньше было просто огнестойкость, а сейчас по "международному" она с тремя признаками предельного состояния "указывается", например REI 150. Где R потеря несущей способности, Е - целостости и I - теплоизолирующей способности. 150 время в минутах до наступления этих предельнх состояний.

Спасибо-спасибо! Я не пытаюсь тут разводить дебаты касательно иностранных норм! (см. мой. профиль)

У нас тоже есть нормы, совсем не СНиП 21-01 и не СНиП 2.01.02. И там есть те же REI :) Я пытался обьяснить основные принципы для обычных "мастеров" а не для гуру ПГС :D

Общие принцыпе по защите от пожара - ТЕ-ЖЕ!!! И 451 градус по Фаренгейту - те-же!!!

Не пойму зачем сыр-бор с перечислением норм и т.п.

Противопожарная преграда ... в нашем случае стена (тоже типы есть) должна обладать еще рядом параметров ... одно из них устойчивость при пожаре.

Конкретный вопрос - что мешает отгородиться от соседей (нехороших) преградой REI150 M0 и перекрытием REI60 M0 при скажем строительстве "типичного" ряда гаражей (для достижения ИМХО наивысшей степени огнестойкости) ?

Есть еще такой состав (точнее составы, их много разных) для пропитки деревянных конструкций, это вроде не по инструменту, но по теме. Пару слов...

Наберите в гуглах - "антипирены"... Действительно много разных :) Вот к примеру (случайный выбор) - http://www.lovin.ru/htm/fire2.htm

0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

21.08.2006 в 23:06:29

to andrey_o

Есть еще такой состав (точнее составы, их много разных) для пропитки деревянных конструкций

Слышал об этих составах следующее. Вероятность воспламенения пропитанного дерева из-за нагрева или непотушенной сигареты действительно меньше. Т.е в плане источника возгорания риск снижается. Но если уже серьезно полыхает, то хоть пропитка есть, хоть ее нет - один черт.

Просто ради интереса и напрвления дебатов в нужное русло. Из чего, собственно, был гараж? Ведь бетонный поджечь снаружи даже сильным огнем очень проблематично.

0
andrey_o
andrey_o
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2025

21.08.2006 в 23:15:13

2IS Кипичный гараж, рядом с частным домом. Крыша - дерево+шифер http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=8516&d=1156013726

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу