01.08.2012 в 15:59:25
В итоге получилась такая схема. Немного модернизированный первоначальный вариант.
Исходные данные:
На каждой из фаз стоит свое УЗО. Вся нагрузка раскидана примерно одинаково. Естественно, на глаз :) На ВП выделен отдельный трехфазный АВДТ 25А и проложена линия 5x4 для возможности подключения либо по 2-м, либо по 3-м фазам. В случае 2-х фаз третий провод можно пустить на духовку. Поскольку щиток планируется собирать, используя продукцию Legrand, для всех их продуктов указан номер в каталоге. В итоге получилось 46 модулей. Кажется, многовато. Изначально планировалось уместиться в щиток на 36. Но что-то ужать, видимо, не получится.
01.08.2012 в 16:59:44
Подумал хорошенько и возникли сомнения в необходимости использования трех УЗО на 63А/30mA. Ток для них ограничен вводным автоматом на 25А. Это же ограничение на каждую из фаз. Думаю, можно обойтись УЗО 25A/30mA (A) или, чтобы спать спокойно, - 40А/30mA (А). 63А - уже лишнее.
01.08.2012 в 21:26:11
Так будет значительно лучше.
01.08.2012 в 21:31:47
lacteolus,какой прогой схемы рисуете
01.08.2012 в 21:40:59
витаон написал : lacteolus,какой прогой схемы рисуете
"Родной" для меня MS Visio 2010. Только, как правило, схемы у меня там другие, не электрические :)
02.08.2012 в 13:03:57
Уважаемые, не подскажете, стоит ли менять три УЗМ-51М на каждой из фаз на одно реле контроля трехфазного напряжения, например, РКН-3-14-08 от того же Меандра? Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М. Или есть какие-то принципиальные различия, которые не позволят произвести такую замену?
02.08.2012 в 14:32:38
lacteolus написал : Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М.
А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?
02.08.2012 в 15:05:38
avmal написал : А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?
Спасибо, avmal. Хорошо, что напомнили :) Сам производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.
02.08.2012 в 15:21:26
lacteolus написал : производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.
А ещё я бы поставил УЗМ-50М, чтобы не было соблазна покрутить подстройки порогов и не психануть в конце концов из-за отключений электросети в самых безобидных для оборудования ситуациях.
03.08.2012 в 21:48:34
cwd написал :
- Достаточно будет 1 фазы, и кабеля ВВГнг-ЛС 3х6.
А поднять глаза выше, и прочитать что ввод 3-х фазный, и автомат на 25А- слабо, или лень? Варочная поверхность 7кВт - это 32А. Будем с бубном прыгать и шаманить чтобы не выбивало?
03.08.2012 в 22:18:23
skye11 написал : Варочная поверхность 7кВт - это 32А.
Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключение, всё-таки, понадобится.
03.08.2012 в 22:45:47
avmal написал : Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключеие, всё-таки, понадобится.
Просто, человек написал что достаточно кабеля 3х6, т.е. подключить к одной фазе; что при такой выделенной мощности, просто нереально. Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.
03.08.2012 в 22:55:48
skye11 написал : Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.
При трёхфазной сети вести надо в любом случае пятижильный кабель, а сколько фаз будет использоваться это уже вопрос другой.
04.08.2012 в 22:17:06
Да уж... Что-то не могу я найти достоинств трехфазного ввода в обычную квартиру. Пока только одни неудобства. Щиток усложняется, компонентов в нем больше и они дороже, геморрой с распределением нагрузки и т.д. Кстати, вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру. А в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы). Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.