В итоге получилась такая схема. Немного модернизированный первоначальный вариант.

Исходные данные:

  1. Необходимо иметь возможность полного обесточивания щитка из квартиры, без необходимости выхода на лестничную площадку. Эту роль выполняет вводный выключатель на 32А.
  2. Необходимо обеспечить защиту от скачков напряжения. Эта задача лежит на 3-х УЗМ.
  3. Необходимо выделить неотключаемый сегмент сети. Для этого установлен отдельный АВДТ параллельно с вводным АВ.
  4. Хочется иметь световую индикацию наличия напряжения на всех фазах. Для этого стоят индикаторы непосредственно нв вводе, на неотключаемом сегменте и на "основной" сети.
  5. Нужно чтобы при перегорании лампочки вырубалось только освещение и не затрагивались другие потребители. Для этого под освещение выделено отдельное УЗО.
  6. При необходимости основные потребители должны отключаться щелчком одного автомата. Использован АВ С25 4P.

На каждой из фаз стоит свое УЗО. Вся нагрузка раскидана примерно одинаково. Естественно, на глаз :) На ВП выделен отдельный трехфазный АВДТ 25А и проложена линия 5x4 для возможности подключения либо по 2-м, либо по 3-м фазам. В случае 2-х фаз третий провод можно пустить на духовку. Поскольку щиток планируется собирать, используя продукцию Legrand, для всех их продуктов указан номер в каталоге. В итоге получилось 46 модулей. Кажется, многовато. Изначально планировалось уместиться в щиток на 36. Но что-то ужать, видимо, не получится.

0
Вложение
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

01.08.2012 в 16:59:44

Подумал хорошенько и возникли сомнения в необходимости использования трех УЗО на 63А/30mA. Ток для них ограничен вводным автоматом на 25А. Это же ограничение на каждую из фаз. Думаю, можно обойтись УЗО 25A/30mA (A) или, чтобы спать спокойно, - 40А/30mA (А). 63А - уже лишнее.

0
Аватар пользователя
cwd

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 24

01.08.2012 в 21:26:11

Так будет значительно лучше.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2012 в 21:31:47

lacteolus,какой прогой схемы рисуете

0
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

01.08.2012 в 21:40:59

витаон написал : lacteolus,какой прогой схемы рисуете

"Родной" для меня MS Visio 2010. Только, как правило, схемы у меня там другие, не электрические :)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2012 в 21:43:13

lacteolus написал : меня MS Visio 2010.

спасибо

0
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

02.08.2012 в 13:03:57

Уважаемые, не подскажете, стоит ли менять три УЗМ-51М на каждой из фаз на одно реле контроля трехфазного напряжения, например, РКН-3-14-08 от того же Меандра? Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М. Или есть какие-то принципиальные различия, которые не позволят произвести такую замену?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 14:32:38

lacteolus написал : Вроде, функционал тот же, но при этом занимает 2 модуля вместо 6 и стоит дешевле, чем три УЗМ-51М.

А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?

0
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

02.08.2012 в 15:05:38

avmal написал : А вы не забыли прибавить к двум модулям реле ещё и три-четыре модуля контактора? Не забыли о том, что при неполадках на одной из фаз обесточится вся квартира?

Спасибо, avmal. Хорошо, что напомнили :) Сам производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 15:21:26

lacteolus написал : производитель в домашних условиях рекомендует ставить три УЗМ.

А ещё я бы поставил УЗМ-50М, чтобы не было соблазна покрутить подстройки порогов и не психануть в конце концов из-за отключений электросети в самых безобидных для оборудования ситуациях.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

03.08.2012 в 21:48:34

cwd написал :

  1. Достаточно будет 1 фазы, и кабеля ВВГнг-ЛС 3х6.

А поднять глаза выше, и прочитать что ввод 3-х фазный, и автомат на 25А- слабо, или лень? Варочная поверхность 7кВт - это 32А. Будем с бубном прыгать и шаманить чтобы не выбивало?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 22:18:23

skye11 написал : Варочная поверхность 7кВт - это 32А.

Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключение, всё-таки, понадобится.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

03.08.2012 в 22:45:47

avmal написал : Для трёхфазной плиты Энергонадзор,при необходимости утверждения проекта, номинал автомата более 16А не пропускает, хотя кабель 5х4,0 в порядке вещей на случай, если двухфазное подключеие, всё-таки, понадобится.

Просто, человек написал что достаточно кабеля 3х6, т.е. подключить к одной фазе; что при такой выделенной мощности, просто нереально. Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2012 в 22:55:48

skye11 написал : Лучше всего, вести 3, или минимум 2 фазы.

При трёхфазной сети вести надо в любом случае пятижильный кабель, а сколько фаз будет использоваться это уже вопрос другой.

0
Аватар пользователя
lacteolus

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Москва

Сообщений: 45

04.08.2012 в 22:17:06

Да уж... Что-то не могу я найти достоинств трехфазного ввода в обычную квартиру. Пока только одни неудобства. Щиток усложняется, компонентов в нем больше и они дороже, геморрой с распределением нагрузки и т.д. Кстати, вот что стоит в этажном щитке. После Астро-УЗО три фазы идут в квартиру. А в квартирном щитке от застройщика подключена только одна, два других провода просто болтаются (даже не изолированы). Вводный кабель 5x4. Вот думаю, менять ли то, что стоит в этажном щитке, и вводный кабель? К тому же запаса самого кабеля оставлено мало. Может его на 5x6 сразу поменять? Для запаса на будущее и просто для своего спокойствия.