02.08.2012 в 12:11:59
Существует ГОСТ Р 53315-2009 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) с изменениями от 26 апреля 2011 г.
В нём сказано:
6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
Т а б л и ц а 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Тип исполнения кабельного изделия |
---|
Класс пожарной опасности |
Преимущественная область применения |
| Без исполнения| | О1.8.2.5.4| | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту|
| нг(A F/R) нг(А) нг(В) нг(С) нг(D)| | П1а.8.2.5.4 П1б.8.2.5.4 П2.8.2.5.4 П3.8.2.5.4 П4.8.2.5.4| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок|
| нг(A F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS| | П1а.8.2.2.2 П1,.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 П3.8.2.2.2 П4.8.2.2.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях|
| нг(А F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF| | П1а.8.1.2.1 П1б.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах|
| нг(А F/R)-FRLS нг(A)-FRLS нг(B)-FRLS нг(C)-FRLS нг(D)-FRLS| | П1а.7.2.2.2 П1б.7.2.2.2 П2.7.2.2.2 П3.7.2.2.2 П4.7.2.2.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|
| нг(А F/R)-FRHF нг(A)-FRHF нг(B)-FRHF нг(C)-FRHF нг(D)-FRHF| | П1а.7.1.2.1 П1б.7.1.2.1 П2.7.1.2.1 П3.7.1.2.1 П4.7.1.2.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|
| нг(А F/R)-LSLTx нг(A)-LSLTx нг(B)-LSLTx нг(C)-LSLTx нг(D)-LSLTx| | П1а.8.2.1.2 П1б.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 П3.8.2.1.2 П4.8.2.1.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)-HFLTx нг(A)-HFLTx нг(B)-HFLTx нг(C)-HFLTx нг(D)-HFLTx| | П1а.8.1.1.1 П1б.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)- FRLSLTx нг(A)-FRLSLTx нг(B)-FRLSLTx нг(C)-FRLSLTx нг(D)-FRLSLTx| | П1а.7.2.1.2 П1,.7.2.1.2 П2.7.2.1.2 П3.7.2.1.2 П4.7.2.1.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)- FRHFLTx нг(A)-FRHFLTx нг(B)-FRHFLTx нг(C)-FRHFLTx нг(D)-FRHFLTx| | П1а.7.1.1.1 П1б.7.1.1.1 П2.7.1.1.1 П3.7.1.1.1 П4.7.1.1.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
Неясно как к этому относиться при проектировании электроснабжения торгового центра - получается, что кабели ВВГнг-LS не могут быть туда заложена, а только ППГнг-HF - поскольку именно такие кабели должны применяться "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах".
При этом в те же торговые центры все закладывают кабели ВВГнг-LS и ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей, несмотря на этот ГОСТ.
Что бы это значило??
02.08.2012 в 12:14:12
Не отображается таблица, столько времени на неё убил... :(
02.08.2012 в 12:39:30
hvit написал : Не отображается таблица
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст)
Без обозначения
О1.8.2.5.4
нг(A F/R) нг(A) нг(B) нг(C) нг(D)
П1а.8.2.5.4 П1б.8.2.5.4 П2.8.2.5.4 П3.8.2.5.4 П4.8.2.5.4
нг(AF/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS
П1а.8.2.2.2 П1б.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 П3.8.2.2.2 П4.8.2.2.2
нг(A F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF
П1а.8.1.2.1 П1б.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1
нг(A F/R)-FRLS нг(A)-FRLS нг(B)-FRLS нг(C)-FRLS нг(D)-FRLS
П1а.7.2.2.2 П1б.7.2.2.2 П2.7.2.2.2 П3.7.2.2.2 П4.7.2.2.2
нг(А F/R)-FRHF нг(A)-FRHF нг(B)-FRHF нг(C)-FRHF нг(D)-FRHF
П1а.7.1.2.1 П1б.7.1.2.1 П2.7.1.2.1 П3.7.1.2.1 П4.7.1.2.1
нг(A F/R)-LSLTx нг(A)-LSLTx нг(B)-LSLTx нг(C)-LSLTx нг(D)-LSLTx
П1а.8.2.1.2 П1б.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 П3.8.2.1.2 П4.8.2.1.2
нг(A F/R)-HFLTx нг(A)-HFLTx нг(B)-HFLTx нг(C)-HFLTx нг(D)-HFLTx
П1а.8.1.1.1 П1б.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1
нг(A F/R)-FRLSLTx нг(A)-FRLSLTx нг(B)-FRLSLTx нг(C)-FRLSLTx нг(D)-FRLSLTx
П1а.7.2.1.2 П1б.7.2.1.2 П2.7.2.1.2 П3.7.2.1.2 П4.7.2.1.2
нг(A F/R)-FRHFLTx нг(A)-FRHFLTx нг(B)-FRHFLTx нг(C)-FRHFLTx нг(D)-FRHFLTx
П1а.7.1.1.1 П1б.7.1.1.1 П2.7.1.1.1 П3.7.1.1.1 П4.7.1.1.1
02.08.2012 в 13:53:07
hvit написал : ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей
у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта, если категорию (А) не указать для всех кабелей по внутрянке и ещё FR для аварийного освещения и систем безопасности. Поэтому закладываем в проект строго в соответствии с этим ГОСТом, а что там монтажники реально используют - не наша печаль.
28.05.2014 в 17:01:28
Какой силовой кабель самый безопасный для дома из тех, что можно сейчас купить в РФ? Как я понял, в ГОСТе 53315-2009 перечислено много не существующих в природе кабелей?
28.05.2014 в 17:09:21
28.05.2014 в 19:10:27
Alexiy написал : у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта
вы посмотрите в Лжеэлектриках какой проэкт экспертизу прошел:mad:
29.05.2014 в 09:08:24
Взято с АВОКа:
ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?
ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; * Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573; * Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений): …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
29.05.2014 в 09:24:17
Это было актуально 2 года назад, а сейчас ГОСТ Р 53315-2009 уже отменён и заменён.
29.05.2014 в 11:06:27
SVKan, а что вы скажете на это: ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). ведь кроме пожарного ГОСТ Р 53315-2009 были и ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. В которых содержится точно такая же таблица и которые применяются на обязательной основе. (теперь заменены с 1 января на нацстандарт ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ) Так что г-н Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ или специально лукавит или не в курсе, скорее первое. с 1 января и введен в действие новый пожарный ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
29.05.2014 в 11:20:41
Alexiy, посмотрите у себя в Техэксперте: Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент ... (с изменениями на 30 июля 2013 года) (утратил силу на основании приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474) Что там нового?
29.05.2014 в 11:32:33
Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
03.06.2014 в 16:16:06
Прошу помочь выбрать силовой кабель для деревянной дачи. Я по кабелям не спец, а тут понадобилось.
1)
У первых двух чёрная изоляция (что не очень радует). У третьего парная скрутка (сигнальный кабель). Имеет смысл применить его в качестве силового?
03.06.2014 в 16:43:48
Юрка написал : кабель для деревянной дачи. [/COLOR]
как "для себя" я делаю NYMнг(А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный («Севкабель» Санкт-Петербург), его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф, толстая изоляция, работать легко, приятный не ощупь и не бросается "в глаза" в интерьере при открытой проводке
и что- нибудь к нему из этого -