10.08.2012 в 14:43:10
Так а вообще, есть норматив, что входная дверь в щитовой должна заземляться? Не первый дом сдаем, в первый раз такое требование. Инспектор сослался на п. 1.7.83 ПУЭ, но там про ДСУП, а фактически в щитовой никакую ДСУП не делали, т.к. ничего такого не было в проекте. Да и инспектор про отсутствие ДСУП в щитовой ничего не написал.
10.08.2012 в 15:02:51
organizator написал : входная дверь в щитовой должна заземляться?
Повторяю в 3-й раз: читайте внимательно ПУЭ п. 1.7.77
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
Дверь в помещение - не совсем часть каркаса камеры, но всё же. Если уж для каркаса электрооборудования это не требуется, то зачем для двери это нужно? Ни разу не видел дверь в помещение присоединённую гибким проводом!
Вот дверь в помещение ЩСН 0,4 кВ здания КРУЭ 500 кВ: вид снаружи: вид изнутри: как видите, никаких гибких проводников.
10.08.2012 в 15:07:33
organizator написал : Так а вообще, есть норматив, что входная дверь в щитовой должна заземляться?
Не знаю насколько в тему. Ближайшее, что приходит в голову - инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций:
СО 153‐34.21.122‐2003, 4.4.2 написал : Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути...
10.08.2012 в 15:10:58
Alexiy написал : ни разу не видел. ПУЭ п. 1.7.77 этого не требует.
Скажу честно, даже не интересовался. Но присутствовал при приемке новых домов инспектором. Так вот он первым делом обращал внимание на входную дверь. И как всегда (еще даже не открывали) первый пункт отсутствие вентиляции.
10.08.2012 в 20:20:46
avmal написал : И существует норматив по этому поводу?
А ПУЭ Вас уже не устраивает.П 1.7.49
10.08.2012 в 20:58:51
amidant написал : А ПУЭ Вас уже не устраивает.П 1.7.49
И п.7.1.69 Как-то исторически сложилось ;), что рамы дверей помещений ГРЩ всегда приваривали к полосе периметра.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.08.2012 в 21:40:58
рамы привариваются, и петли двери обеспечивают электрический контакт с самой дверью - ничего дополнительно не нужно
12.08.2012 в 17:20:16
Еще, кстати, одно замечание - "Пометить светильники аварийного освещения". Это, я так понимаю, нарисовать красную букву А? Где она обычно рисуется, по центру плафона? И выключатели аварийные, тоже надо помечать?
12.08.2012 в 19:37:42
Alexiy написал : рамы привариваются, и петли двери обеспечивают электрический контакт с самой дверью - ничего дополнительно не нужно
На будущее чтобы знали.Петли двери не обеспечивают надежного контакта и заземлением не могут считаться.
13.08.2012 в 10:41:03
amidant написал : Петли двери не обеспечивают надежного контакта и заземлением не могут считаться.
я-то знаю, но покажите мне, где полотно входной двери в электропомещение присоединено к раме гибким проводником?!
organizator написал : "Пометить светильники аварийного освещения"
organizator написал : "И выключатели аварийные, тоже надо помечать?"
20.08.2012 в 15:12:13
Итак, перекинули освещение мусорокамер в АВР, приварили раму двери щитовой к полосе (саму дверь заземлять не стали), в продаже нашли наклейки буквы "А" и наклеили на светильники, выключатели пометили маркером (кстати, так и не нашел правила, что помимо аварийных светильников надо помечать и выключатели на них). Сегодня был инспектор, всё принял. Хотя, по-моему, маразм в жилых домах помечать светильники аварийного освещения. Из 114 светильников в подъезде - 84 аварийных. Ну будут жильцы и электрик знать, что у них три четверти аварийных светильников, что им это даст? Ровным счетом ничего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу