10.08.2012 в 20:20:46
avmal написал : И существует норматив по этому поводу?
А ПУЭ Вас уже не устраивает.П 1.7.49
10.08.2012 в 20:58:51
amidant написал : А ПУЭ Вас уже не устраивает.П 1.7.49
И п.7.1.69 Как-то исторически сложилось ;), что рамы дверей помещений ГРЩ всегда приваривали к полосе периметра.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.08.2012 в 21:40:58
рамы привариваются, и петли двери обеспечивают электрический контакт с самой дверью - ничего дополнительно не нужно
12.08.2012 в 17:20:16
Еще, кстати, одно замечание - "Пометить светильники аварийного освещения". Это, я так понимаю, нарисовать красную букву А? Где она обычно рисуется, по центру плафона? И выключатели аварийные, тоже надо помечать?
12.08.2012 в 19:37:42
Alexiy написал : рамы привариваются, и петли двери обеспечивают электрический контакт с самой дверью - ничего дополнительно не нужно
На будущее чтобы знали.Петли двери не обеспечивают надежного контакта и заземлением не могут считаться.
13.08.2012 в 10:41:03
amidant написал : Петли двери не обеспечивают надежного контакта и заземлением не могут считаться.
я-то знаю, но покажите мне, где полотно входной двери в электропомещение присоединено к раме гибким проводником?!
organizator написал : "Пометить светильники аварийного освещения"
organizator написал : "И выключатели аварийные, тоже надо помечать?"
20.08.2012 в 15:12:13
Итак, перекинули освещение мусорокамер в АВР, приварили раму двери щитовой к полосе (саму дверь заземлять не стали), в продаже нашли наклейки буквы "А" и наклеили на светильники, выключатели пометили маркером (кстати, так и не нашел правила, что помимо аварийных светильников надо помечать и выключатели на них). Сегодня был инспектор, всё принял. Хотя, по-моему, маразм в жилых домах помечать светильники аварийного освещения. Из 114 светильников в подъезде - 84 аварийных. Ну будут жильцы и электрик знать, что у них три четверти аварийных светильников, что им это даст? Ровным счетом ничего.
20.08.2012 в 15:20:55
organizator написал : Сегодня был инспектор, всё принял. Хотя, по-моему, маразм в жилых домах помечать светильники аварийного освещения. Из 114 светильников в подъезде - 84 аварийных. Ну будут жильцы и электрик знать, что у них три четверти аварийных светильников, что им это даст? Ровным счетом ничего.
Ваше дело выполнить требование инспектора. Потом можете обжаловать :)
20.08.2012 в 15:36:23
Обжаловать вряд ли получилось бы, формально он прав. :)
20.08.2012 в 15:50:05
Профан2 написал : Ваше дело выполнить требование инспектора.
Лучше всего выполнить, если правила тупые, поскольку ничего ему не докажешь.
20.08.2012 в 16:00:24
organizator написал : в продаже нашли наклейки буквы "А" и наклеили на светильники
А поменьше не нашлось? :)
20.08.2012 в 16:00:53
avmal написал : поскольку ничего ему не докажешь.
Это точно, у нас монтажник постарался и так люк на чердак путанкой опутал (сигнализацию делали)- таракан не пролезет, инспектор заставил переделать с шагом в 5 см, хотя в правилах сказано "не более 5 см"
20.08.2012 в 16:05:32
Alexiy написал : Повторяю в 3-й раз: читайте внимательно ПУЭ п. 1.7.77 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
Купили шкафы "Атлантик" от Легрангда для кабельной сети в СНТ. На дверях контактных " точек" не предусмотрено. Видать тоже третий пункт французы смотрели. Но я один чёрт с корпусом "землил". Лишняя работа ?
20.08.2012 в 16:16:55
BV написал : А поменьше не нашлось?
У самого улыбку вызывает, когда смотрю на светильники. :) Меньше может и есть, но не будешь ведь весь Красноярск объезжать в поисках нужного размера.
20.08.2012 в 16:20:32
organizator, В том и дело, что не улыбку... Ну понимаю, где-нибудь сбоку была бы аккуратная буква А. А так весь вид испохаблен... Как будто это не жилой дом, а цех какой-то.... PS Надеюсь наклейки скоро отклеются от тепла и опадут на пол :)