Guest-001 написал :
Перепады убрать нереально, трубы выходят из стены, максимально возможно убрали их по ходу..
Вам шашечки или ехать?
Тогда масляный радиатор покупайте...
Guest-001 написал :
Да, вижу, реально зря сделал диагональ..
В третьем варианте тоже диагональ.
Могу еще вариант диагонали нарисовать при котором тоже все будет работать. Подача сверху в дальний верхний край радиатора, слив снизу в нижний отвод.
Зря не диагональ, зря вводы местами переставили. Ну не льется вода снизу вверх.
Все это могло бы может еще работать, если бы у Вас байпас был смещен. Тогда ее может и прогнало бы за счет инерции воды (зачем ей течь вбок если можно прямо). И то, чуть слабее циркуляция/пониже температура и все может заткнуться (осень например когда топят слабо).
Guest-001 написал :
По логике, давление в трубе если перекрыть центральный вентиль, должно протолкнуть воду при любых условиях... не доходит, почему, когда перекрываешь центральный вентиль, стояк глохнет, а не пробивает себе путь через радиатор... Ведь в сливе не может быть такого давления...
Потому что для этого требуются некоторые дополнительные усилия. Которых нет.
Циркуляции хватает чтобы поднять воду по прямому стояку, но не хватает, чтобы преодолеть еще дополнительное сопротивление ваших вентилей/радиатора/хитросплетения труб...