19.11.2012 в 20:45:26
Сегодня был в конторе которая продает кабель НКЗ Электрокабель НН. Так вот пришел я туда со штангетом. Вообщем результаты следующие: ВВГнг 3х2.5 - диаметр жилы 1.41мм. соответственно сечение 1.56мм^2, ВВГнг 3х1.5 - диаметр жилы 1.08мм. соответственно сечение 0.92мм^2. Вот такие дела. С кабелем Провод-К ситуация та же. Будем продолжать искать. Или может уж брать кабель вместо 2.5 -> 4 как раз 2.5 будет. Так что Эти две конторы в черный список.
19.11.2012 в 21:01:09
Lobov написал : вот пришел я туда со штангетом.
А откуда у штангенциркуля точность микрометра?
19.11.2012 в 21:10:50
web-rr написал : А откуда у штангенциркуля точность микрометра?
Электронный штангенциркуль измеряет с точностью 0,01мм:)
20.11.2012 в 00:12:18
ksiman написал : Электронный штангенциркуль измеряет с точностью 0,01мм:)
Но человек ссылается на какой-то "со штангетом". :)
20.11.2012 в 01:53:47
Мерял как-то конкордовский ВВГнг-ls(п) 3x2.5 - понадобился как-то плоский - а в магазине только он оказался знакомым. Сечение вышло около 2.3мм^2 - точно уже не помню (но считал по показаниям микрометра и несколько был разочарован такой экономией). Ну и в довесок: приставка ls - обманка - пожёг кабель зажигалкой, коптит и воняет не меньше обычного НГ ; изоляция кабеля неплохая, достаточно плотная, зачищается легко ; жилы красно-медные, довольно жёсткие на изгиб, но по мне так это плюс - с подозрением отношусь к мягкой, отожжёной меди - в теории сопротивление току у неё чуток поболее... P.S. Деления штангеля и его точность - разные вещи. Штангели с точность в сотку на просторах нашей родины попадаются крайне редко...
20.11.2012 в 02:04:27
V2Affa написал : отожжёной меди - в теории сопротивление току у неё чуток поболее...
точно?
20.11.2012 в 07:02:05
V2Affa написал : с подозрением отношусь к мягкой, отожжёной меди - в теории сопротивление току у неё чуток поболее...
Как раз наоборот, внутреннее напряжение металла вызывает небольшое увеличение сопротивления
20.11.2012 в 07:35:22
У меня электронный штангенциркуль с точностью +/-0.02. Ну округли до 0.05, ну даже до 0.1, че изменится то? Кабель - гов..о и на глаз видно.
20.11.2012 в 08:04:21
В выходные объездил все близлежащие города и сёла, ни где ВВГ нг LS нет, только ВВГ нг и только производитель Провод-К. Продавцы даже не слышали про LS , удивлённо пожимают плечами и говорят все этот берут для внутренней проводки. Есть ещё NYM но совсем без опозновательных знаков. Что делать? искать дальше или обойтись ВВГ нг Пермского Провод-К
20.11.2012 в 11:46:35
была таже ситуация, вы не там ищете (хозяйственные магазины), надо найти специализированные магазины - оптовые электротехническая продукция, а не забегаловки! у нас это ЭТМ, во всем городе только здесь нашел АЛЮР ВВГнг-LS ГОСТ, в остальных было занижанное сечение!
20.11.2012 в 12:04:25
Frantic написал : была таже ситуация, вы не там ищете (хозяйственные магазины),
Нет, хлебных отделов, где ещё торгуют лампочками, я избегал :) Был в двух специализированных магазинах, больше в округе 50 км просто нет. Разве что в Оренбург съездить остаётся. Вот кстати на счёт ГОСТ, на этом "Провод-К" написано ГОСТ и тут же в скобочках (ТУ) дальше цифры не помню. Продавцы понятия не имеют, по ГОСТу или ТУ сделан.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.