21.10.2016 в 23:18:29
Alexey_Spb написал: Категорически НЕТ.
Я покупал и остался доволен. Нужно больше фактов. Готов как-нибуль съездить, купить нужный кабель и произвести нужные замеры.
21.10.2016 в 23:29:30
Alexey_Spb написал: Чтобы померять сопротивление километра кабеля, надо сначала купить километр кабеля в бобине.
а что, математику отменили? и метра достаточно
21.10.2016 в 23:31:20
юра Т написал: а что, математику отменили? и метра достаточно
Не достаточно. У вас погрешность и сопротивление контактов/шупов с проводами будет выше сопротивления участка кабеля.
22.10.2016 в 01:45:13
Дмитрий999 написал: Не достаточно. У вас погрешность и сопротивление контактов/шупов с проводами будет выше сопротивления участка кабеля.
вполне достаточно, четырехконтактный замер, если температура отличная от 20 градусов то вносим коэффициент (242.5 + t) / 265.5 для меди, (228 + t) / 248 для алюминия
22.10.2016 в 02:03:00
юра Т написал: вполне достаточно, четырехконтактный замер
это всего лишь компенсирует сопротивление проводов, если измеренное в четырехпроводке умножите на 1000, при длине кабеля 1 метр, получите недостоверное значение.
22.10.2016 в 02:22:47
юра Т написал: вполне достаточно, четырехконтактный замер
Это смешно. У вас будет 4 соединения щупов с проводом, 4 соединения тех же щупов с прибором. Они будут иметь некоторое случайное значение. Проще говоря, выражаясь терминами радиоэлектроники, отношение сигнал/шум у вас будет таким, что сигнал оттуда выделить не получится.
22.10.2016 в 02:37:27
Alexey_Spb написал: это всего лишь компенсирует сопротивление проводов, если измеренное в четырехпроводке умножите на 1000, при длине кабеля 1 метр, получите недостоверное значение.
измерил, получил 74.1 мВ, три знака мало? (это на приборах с разрешением 100 мкВ, обычные бытовые)
22.10.2016 в 02:40:36
Дмитрий999 написал: Проще говоря, выражаясь терминами радиоэлектроники, отношение сигнал/шум у вас будет таким, что сигнал оттуда выделить не получится.
нормальный сигнал, сопротивление контактов практически не имеет значения (вольтметр имеет входное 10 МОм, а токовые клеммы включены последовательно с амперметром и им учитываются)
22.10.2016 в 12:00:09
Дмитрий999 написал: Это смешно. У вас будет 4 соединения щупов с проводом, 4 соединения тех же щупов с прибором. Они будут иметь некоторое случайное значение. Проще говоря, выражаясь терминами радиоэлектроники, отношение сигнал/шум у вас будет таким, что сигнал оттуда выделить не получится.
Вы не правы - это классическая четырехпроводная схема подключения датчика, все приличные миллиомметры имеют такую.
Ее преимущество в том что ток течет по одной паре, а сопротивление нагрузки изменяется по другой (входное сопротивление вольтметра огромное, по измеряемой паре ток практически не течет, отсюда провода влияют минимально).
22.10.2016 в 12:48:10
Alexey_Spb, Ну да, логично: ток течет по одной цепи, и сопротивления ее участков значения не имеют - ток во всей цепи одинаков. А разность потенциалов измеряется на участке цепи, и в цепи вольтметра тока практически нет => и падения напряжения тоже нет. Идея хорошая, осталось проверить теорию на практике.
22.10.2016 в 13:45:56
Дмитрий999 написал: Alexey_Spb, Ну да, логично: ток течет по одной цепи, и сопротивления ее участков значения не имеют - ток во всей цепи одинаков. А разность потенциалов измеряется на участке цепи, и в цепи вольтметра тока практически нет => и падения напряжения тоже нет. Идея хорошая, осталось проверить теорию на практике.
Дмитрий999,
Причем тут теория и практика, по этой схеме уже десятки лет работают миллионы промышленных датчиков, не говоря уж миллиомметрах.
22.10.2016 в 13:49:42
юра Т написал:
Alexey_Spb написал: это всего лишь компенсирует сопротивление проводов, если измеренное в четырехпроводке умножите на 1000, при длине кабеля 1 метр, получите недостоверное значение.
измерил, получил 74.1 мВ, три знака мало? (это на приборах с разрешением 100 мкВ, обычные бытовые)
юра Т,
Проблема в изменении метра в том что переходное сопротивление контакта с микроомметром вы умножаете в 1000 раз и оно становится сопоставимым с сопротивлением кабеля, если не больше.
Отсюда и нормирование сопровождения именно километра кабеля в нормативах.
22.10.2016 в 19:23:57
kengaru, Когда покупаете кабель, и самим можно пощупать, то берите штангенциркуль, замеряете диаметр и вычисляете сечение. И медь должна быть более рыжей, а не в желтизну, как латунь. Более "медная" лучше гнётся, мягкая, "латунный" более жёсткий.
23.10.2016 в 04:01:28
Alexey_Spb написал: Отсюда и нормирование сопровождения именно километра кабеля в нормативах.
километр это относительное привидение и нет такого требования по измерению именно оной длинны, если прибор позволяет мерить, то почему нет, несколько замеров разных кусков, некое усреднение