20.08.2012 в 21:56:07
Прошу помощи знатоков.
Досталась крыша в таком состоянии (см. фото).
Порядок:
1) Металлочерепица 2) Какая-то гидро-ветро защита (прямо вплотную под металлом). Швы никак не заделаны, просто болтаются в нахлыст. 3) Обрешетка 25*100 4) Стропилы 5) Пенопласт (уже удалил весь)
Помещение под крышей будет отапливаемым и жилым, поэтому что планирую сделать:
1) Утеплить 200 мм - 100 мм роквул акустик и 100 мм лайт батс. 2) Обшить гипсоволокном по металлическому профилю.
Немного поизучав форум понял, что предыдущие "специалисты" неверно уложили пленку. Как теперь быть в такой ситуации? Уже никак не переделать (разве что снимать обрешетку с металлом).
Ложить второй слой гидро-влаго защиты вплотную по стропиле и обрешетке, далее укладывать утеплитель, пароизоляцию, воздушный зазор 3-5 см и потом гипсоволокно?
И второй вопрос - как правильно утеплить стены? Стена из облицовочного кирпича, толщина - полкирпича. Планировал установить рейку 30-40 мм, по ней натянуть пленку, потом доски шириной 20 см (под толщину утеплителя), пароизоляция, снова брусок 3-4 см для воздушного зазора и гипсоволокно. Правильно будет?
Прошу подсказать, как правильнее всего поступить в моей ситуации.
20.08.2012 в 22:55:58
rweb, нужно снимать металл,делать вент зазор ,пленку заменить на 2-3 слойную мембрану,по стене каркас 50мм в него утеплитель и 2 слоя ГВЛ
21.08.2012 в 07:40:26
отделкин написал : rweb, нужно снимать металл,делать вент зазор ,пленку заменить на 2-3 слойную мембрану,по стене каркас 50мм в него утеплитель и 2 слоя ГВЛ
Неужели все так плохо? Или это шутка про снятие металла? :) Площадь крыши около 140 метров ...
22.08.2012 в 07:55:25
Может быть есть на форуме специалисты по утеплению?
22.08.2012 в 09:13:50
rweb написал : Правильно будет?
Не правильно. Оба варианта.
Крыша. Супердиффузионную мембрану к стропилам (с заведением края в водосток), рейки, минплиту, пароизоляцию, ГВЛ. Стены. ЭППС на пену, стеклосетка, шпаклевка, краска.
09.09.2012 в 17:07:12
Решил не создавать новую тему т.к. у меня похожая ситуация. Нам переделывали крышу. снимали струю оцинковку, поверх старой обрешетки набили плёнку, рейки, новую обрешетку и металлочерепицу. И вот только сейчас выяснилось что вместо гидроизоляции(Тивек) они взяли пароизоляцию (Изоспан В) и прибили её кладкой стороной наружу. т.е. пирог такой сейчас
09.09.2012 в 17:23:55
Уверены, что Изоспан В?
09.09.2012 в 17:40:22
да. он указан в накладной.
09.09.2012 в 21:07:55
плохо.
09.09.2012 в 21:52:36
всё снимать? и стелить другую? или есть варианты?
10.09.2012 в 08:48:57
Делать вентзазор 4-5см между этой пленкой и нормальной. Или все снимать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу