vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

21.08.2012 в 18:15:02

Вроде где то встречал на форуме, но сейчас найти не могу. Интересует вопрос: можно ли сместить группу безопасности накопительного бойлера примерно на 50-80 сантиметров по трубопроводу. Из за маленьких размеров ванной бойлер будет размещен в "антресоли" над дверью в кухню (горизонтальный, 50-80 литров), сразу за стенкой, в ванной -сан тех шкаф, хотелось бы разместить группу безопасности тем, дабы не городить..., так сказать хочу все в одном месте. расстояние по трубе примерно 50 см, а если бойлер с левой боковой подводкой найду, то и того меньше. Чем это грозит?, будет ли адекватно работать клапан?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

21.08.2012 в 18:35:07

все будет работать.Главное не ставить никакой запорной арматуры между бойлером и самим предохранительным клапаном.

0

Сантехнические работы Москва и область

vanomur
vanomur
Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

21.08.2012 в 20:25:47

Ну это понятно :-) думаю еще от бойлера, до группы безопасности трассу выполнить нержавейки на анаэробе, чтоб не думать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.08.2012 в 00:12:30

Актуальнее будет выходную трубку сделать из металла, чтобы гидроудары на длинной линии не были слышны. Длинная труба из 16-го Пекса будет мышцей, сокращающейся при каждом резком закрытии смесителя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу