malder88 написал : какой фильтр ставится на обратку ?
обычный косой грубой очистки. сответствующий вашему диаметру труб
27.08.2012 в 23:26:11
malder88 написал : какой фильтр ставится на обратку ?
обычный косой грубой очистки. сответствующий вашему диаметру труб
27.08.2012 в 23:58:07
malder88 написал : И вот еще что: Воздухозаборник котла (патрубок) выведен на улицу.Когда на улице минус на трубе конденцат ,наледь ,все это капает,что делать в этом случае? Если трубу забора отсоединить и сделать ,чтоб сосала из квартиры.Безопасен ли этот вариант? Сосед так сделал,говорит что все хорошо.Но не зря же она на улицу выведена. Есть ли вероятность угореть?
Это как бы головная боль всех турбированных настенников. Происходит от того, что датчик перепада давления(прессостат) перестает реагировать из-за обмерзания трубки. В сильные морозы подсос немного приоткрывают, но самодеятельность не рекомендуется. Что касается капания, то труба должна иметь уклон на улицу, и конденсат стекать туда же...
28.08.2012 в 00:00:16
malder88 написал : .Безопасен ли этот вариант?
опасен. если отдельный забор воздуха то только тоже с улицы на растоянии не меньше 1метра ещё одну дырку
28.08.2012 в 00:13:08
Труба Сама покрывается коркой льда,а этот лед потом отваливается и падает чуть ли не наголову,уклон тут не поможет. труба сначала идет вертикально потом угол - горизонтально и в стену на улицу Если будет сосать с квартиры ,чем черевато?
28.08.2012 в 00:30:43
malder88 написал : чем черевато?
увеличением углекислого газа. котёл воздух жрёт нехило. надо будет остоянно держать открытым или форточку или окно
28.08.2012 в 09:29:16
У BAXI есть оголовок трубы типа антиобледенительный, там вынесена труба выхлопа далеко от места забора воздуха. Хз как она работает, со мной опытом никто не делился.
Забор воздуха из помещения с точки зрения безопасности мало опасен. Но котел может работать неустойчиво, если нет нормальной приточной вентиляции, ну и если ее нет то и дышать будет крайне некомфортно.
с наилучшими
28.08.2012 в 21:45:11
этих неприятностей можно избежать если установить комнатный термостат. при этом температуру теплоносителя установить максимально возможную. Котел работает периодически и на максимальной мощности.Лед не успевает образоваться. в крутые морозы рекомендуется открывать воздухозаборный лючек на крышке котла. При устаноке коаксиального дымохода следует установить ограничительные шайбы в дымоход согласно инструкции. Некоторые умудряются поставить обе сразу(.Не пропадать же добру)
01.09.2012 в 21:34:37
Я для термостата вывел двухжилку шввп в прихожую ,как в инструкции,но потом подумал,что питание нужно и еще одну двухжилку заложил.Правильно сделал ? Какой термостат лучше брать на этот Baxi ecofour24f? Есть простые ,есть програмируемые .... Может подскажет кто? И еще по трубе воздухозаборника : Если ее заизолировать(утеплить) изоляцией для труб,до двухконтурной трубы ,делал кто нить так?
01.09.2012 в 22:06:08
если бы брал котел "сегодня" то самый основной параметр - сервис (запчасти). Имею termona (на даче) уже год не могу купить стекло топки. Незнаю почему, но у двух котлов оно лопнуло зимой.
01.09.2012 в 22:50:21
malder88 написал : Я для термостата вывел двухжилку шввп в прихожую ,как в инструкции,но потом подумал,что питание нужно и еще одну двухжилку заложил.Правильно сделал ? Какой термостат лучше брать на этот Baxi ecofour24f? Есть простые ,есть програмируемые .... Может подскажет кто? И еще по трубе воздухозаборника : Если ее заизолировать(утеплить) изоляцией для труб,до двухконтурной трубы ,делал кто нить так?
Для термостата питание НЕ НУЖНО! два провода с клемм 1 и 2 на плате(перемычку убрать). Там идет 24В.Если дать 220-придется менять плату.Темостат работает как выключатель для котла(только на отопление,ГВС работает как обычно. Простой термостат работает просто нагрел-отключил,остыло -включил. Програмирумый -можно програмировать температуру помещения в зависимости от времени суток,дня недели, и др. При выборе следует обратить внимание на разницу температур включения-отключения .Есть и больше 1градуса ,есть и 0.4 град. Чем меньше-тем лучше. Трубу утеплить можно.Смысл!?
01.09.2012 в 23:01:06
umkas написал : если бы брал котел "сегодня" то самый основной параметр - сервис (запчасти). Имею termona (на даче) уже год не могу купить стекло топки. Незнаю почему, но у двух котлов оно лопнуло зимой.
Сгласен на все 100%. Могу добавить-+стоимость запчастей. Стекло лопнуло? Может быть тяга?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу