Аватар пользователя
Alex78RU

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

22.08.2012 в 23:02:21

Ситуация такая. В загородном доме надо было переставить провода на вход в дом. Электрик предложил поменять на СИП. После сильного дождя, позвонили рабочии и сказали, что течет через кабель прямо в автомат. Я честно говоря не поверил :) Они расковыряли там все что можно и были в этом уверенны. Я приехал через день и сам все проверил...вытащил автомат, вместе с гофрой...разобрал утеплитель....Результат-течет ВНУТРИ кабеля! Моё мнение такое...вода под наклоном идет по основному проводу к столбу, там стекает по скрутке в СИП и течет через него в дом....длинна кабеля до дома 25 метров. Все крутят пальцем у виска. Завтра будет электрик , что мне ему советовать?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

22.08.2012 в 23:32:03

Скорее всего сделали неправильный ввод кабеля в дом и поэтому вода течет не внутри кабеля, а снаружи по нему в дом. Фото ввода кабеля в дом есть?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.08.2012 в 23:36:53

Alex78RU,Вообще-то, проход через стену положено делать под наклоном снаружи/снизу-внутрь/вверх

0
Аватар пользователя
Alex78RU

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

22.08.2012 в 23:57:55

Designman, Течет ВНУТРИ кабеля ))) Честное пионерское ... Викторыч, Кабель в дом входит ...как бы от крепления вниз потом плавно коленом вверх и в дом. В гофре, внизу этого колена строители прорезали отверстие....воды там нет....Течет внутри кабеля. Точка на столбе выше точки ввода в дом

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

23.08.2012 в 00:52:29

Alex78RU написал : СИП протекает...Бывает?

Да, когда не выполняется технология подключения СИП к ВЛ.

Alex78RU написал : Завтра будет электрик , что мне ему советовать?

Вместо скруток поставить соответствующие, в зависимости от того изолированная ли ВЛ или голым алюминием, герметичные зажимы! От места подключения к ВЛ нужно делать так же гусачок сразу верх, даже с герметичными зажимами, так как в месте проколов бывает изоляция СИП лопается.

Alex78RU написал : В гофре, внизу этого колена строители прорезали отверстие....воды там нет....

Правильно, чтоб не скапливался конденсат.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.08.2012 в 01:17:59

Alex78RU, в комплекте к зажимам идут герметизирующие колпачки, их нужно обязательно одеть на концы СИПа, идущего к дому.

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

23.08.2012 в 01:57:14

Вот тут можно посмотреть, что за колпачки. Видимо, в месте соединения проводов на столбе их-то как раз и не поставили. Кстати, если провода от места соединения до анкерного зажима пускать не внатяг, а с провисанием, то и без колпачков ничего подобного не случится.

0
Аватар пользователя
Alex78RU

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 448

23.09.2012 в 23:05:49

Докладываю... Электрик долго смеялся и крутил у виска пальцем, посылая меня подальше по телефону...деньги то получены...ну его можно понять наверное. Однако после заявления председателю, договорились что переделает. Было сделано: сказано было купить пакетник другой, коробку к нему. Поставил то и другое (как это связано было с протечкой по проводу не знаю, но так как вреда от этого не увидел то пускай), загнул по моей просьбе провода вверх на столбе...правда мало как то...5 см , обрезал гофру по самый ввод в дом. Течет все равно. Я предполагаю, что где-то повреждена изоляция и вода туда попадает и по пуцстотам между жил как по капиллярам спокойно течет в пакетник. Подскажите что сделать то? Я бы сам все сделал, но на столб блин не залезть и электричество надо отключать....монополия блин... А....вот еще хотел спросить...Может просто взять и подрезать изоляцию перед входом в дом, в нижнем конце петли? Вода будет спокойно вытекать там м до пакетника не пойдет....Вот насколько это безопасно для СИПа, что по нему будет течь вода?

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.09.2012 в 23:40:59

Теперь ждите, пока скопившаяся вода вытечет из провода. Это если изоляция не повреждена. И при первом удобном случае замените СИП на новый, этот долго не проживет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2012 в 04:38:51

Alex78RU написал : Течет ВНУТРИ кабеля ))) Честное пионерское ...

Это исключено - изоляция приварена к жиле провода.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

24.09.2012 в 07:38:46

Alex78RU написал : Было сделано: сказано было купить пакетник другой, коробку к нему. Поставил то и другое (как это связано было с протечкой по проводу не знаю, но так как вреда от этого не увидел то пускай)

Прежде чем менять, нужно было определить и устранить причину!

Alex78RU написал : загнул по моей просьбе провода вверх на столбе...правда мало как то...5 см

Да, маловато, по идее если СИП подключен, бюджетно, скруткой к ВЛ, то сразу от скрутки СИП должен идти вертикально вверх хотя бы на 10 сантиметров.

Alex78RU написал : Течет все равно. Я предполагаю, что где-то повреждена изоляция и вода туда попадает и по пуцстотам между жил как по капиллярам спокойно течет в пакетник.

Да, если СИП в коробку заходит снизу, а подключение на столбе выше коробки то внутрь скорей всего попадает между проволок жил СИП. Течь может оставшаяся между проволок жил вода, или надувает возле не переделанной скрутки к ВЛ, или действительно где-то повреждена изоляция. Если применен анкерный зажим DN 123 то при чрезмерном натяжении его скоба может, прорезав сам зажим, прорезать изоляцию СИП. Осторожно, может быть вынос потенциала на скобу анкерного зажима и на то за что она крепится!

Alex78RU написал : Подскажите что сделать то?

Заставить электрика найти причину и устранить или вернуть деньги! Если изоляция СИП цела и на проволоках нет явных следов коррозии то СИП, после устранения причины, можно не менять, достаточно зачистить и смазать слегка проволоки жил. В крайнем случае, придется искать другого адекватного электрика и полностью переделывать ответвление.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

24.09.2012 в 09:53:30

Посититель написал : искать другого адекватного электрика и полностью переделывать ответвление

По-моему, этот крайний случай уже настал.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

24.09.2012 в 11:08:14

avmal написал : изоляция приварена к жиле провода.

Между проволоками есть пространство, они же круглые.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2012 в 12:23:12

Impuls написал : они же круглые.

у СИП жилы уплотненные

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2012 в 13:29:29

Impuls написал : Между проволоками есть пространство, они же круглые.

До определённого сечения жила СИП однопроволочная.

0