Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.08.2012 в 11:03:33

andron01 написал : Допустим есть УЗО и установлены точечные на 220В в зоне 1 или 2. Должны ли эти светильники иметь защиту IPX4, IPX5 и т.д.?

Допустим есть подушка безопасности. Можно срезать бампером столбы и врезаться на 100км\час в бетонный забор?

кроме окисления, возможно и перекрытие дугой в патроне. а в зоне 1 вы просто обязаны установить IPx5 светильник, в зоне 2 - IPx4

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.08.2012 в 12:02:07

andron01 написал : установлены точечные на 220В в зоне 1

То бишь прямо в ванне или душевой кабине? Если УЗО сработает от того, что Вас дернет, Вам станет легче? Попутно оставив Вас намыленным и в полной темноте...

0
Аватар пользователя
Бывалый

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Воронеж

Сообщений: 112

28.08.2012 в 13:22:19

SergSB написал : А есть светодиодные или энергосберегающие лампы на 12 вольт ? А что такое галогенки ? Это лампочки из очень далекого прошлого ? Неужели они еще у кого-то остались ? :)

Полно людей, который ими во всю пользуются))

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

29.08.2012 в 00:14:33

Бывалый написал : Полно людей, который ими во всю пользуются))

Вот это и плохо. Я уже давно на энергосберегающие перешел. А на светодиоды пока еще нет - дороговаты они. Им еще нужно в 3 раза подешеветь и в 2 раза ярче стать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.08.2012 в 00:25:06

elf.arxont написал : Энергосберегаек на 12В нет,

Есть... http://www.oooaladin.ru/kll_mo.php http://www.oooaladin.ru/kll_postoyannogo_toka.php Но в магазинах не встречал...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.08.2012 в 05:25:56

SergSB написал : Вот это и плохо. Я уже давно на энергосберегающие перешел. А на светодиоды пока еще нет - дороговаты они. Им еще нужно в 3 раза подешеветь и в 2 раза ярче стать.

Где перешли? Откройте свой холодильник, духовой шкаф, если есть автомобиль, то посмотрите фары. Если Вы там найдете энергосберегайку а не галогенку, то я буду ну очень сильно удивлен... Не бывает сберегаек компактных. И они не любят температуры отличающиеся от комнатных. А у светодиодных диаграмма направленности ублюдочная. Светят только в одном направлении. Для точечной подсветки пойдет, для освещения нет...

Посему каждой лампочке свое применение с учетом ее сильных и слабых сторон. Заменить галогенки сберегайками всегда и везде невозможно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2012 в 08:19:19

SVKan написал : А у светодиодных диаграмма направленности ублюдочная.

типовая КСС светодиода без вторичной оптики - 120 градусов. Типовой плафон для ЛН тоже примерно 120 градусов выдаёт

SVKan написал : Заменить галогенки сберегайками всегда и везде невозможно.

это верно. Каждой лампе - своё место.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

30.08.2012 в 10:46:38

avmal написал : Если даже к любой железочки в санузле подключается, то почему к светильникам не надо? Или думаете, что с трансформаторами аварий не бывает?

А у точечных светильников есть какой то зажим (разъем) для подключения PE? И PE откуда брать - из кабеля питания который от выключателя идет, или нужен PE подключенный к ДКУП санузла?

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

30.08.2012 в 10:56:56

andron01 написал : А у точечных светильников есть какой то зажим (разъем) для подключения PE? И PE откуда брать - из кабеля питания который от выключателя идет, или нужен PE подключенный к ДКУП санузла?

от выключателя вообще обычно земля не идет, где вы там землю нашли? вроде как надо и от водного кабеля землю кидать и от ДСУП (КУП)!

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

30.08.2012 в 11:22:59

Frantic написал : от выключателя вообще обычно земля не идет, где вы там землю нашли? вроде как надо и от водного кабеля землю кидать и от ДСУП (КУП)!

Это все детали. Питание идет от выключателя, значит и земля от выключателя.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2012 в 11:25:40

Frantic написал : от выключателя вообще обычно земля не идет

при монтаже без расппаек в выключатель все входит и все выходит

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

30.08.2012 в 13:42:18

Мужики было написано ОТ выключателя, вот от него идет только фаза! к выключателю может подходить земля не исключаю, в том числе при монтаже без распаек, но ОТ выключателя не идет земля "РЕ" :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2012 в 13:51:17

вполне себе идет.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.08.2012 в 14:09:04

Frantic написал : Мужики было написано ОТ выключателя, вот от него идет только фаза! к выключателю может подходить земля не исключаю, в том числе при монтаже без распаек, но ОТ выключателя не идет земля "РЕ"

А куда она денется если без распаек... Или ее кто-то специально выкусит из кабелей?

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

30.08.2012 в 14:16:11

SVKan написал : А куда она денется если без распаек... Или ее кто-то специально выкусит из кабелей?

я о том что земля не подключается к выключателю! следовательно ОТ выключателя она и не отходит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.