Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

28.08.2012 в 13:59:41

Когда открываешь краник начинает сильно шипеть в районе соед. муфты. Может ли это быт от того что при пайке образовались заужения? Если да то у меня опасения что таким образом будут шипеть все трубы отопления которые я развел и когда запустят воду. На сколько я понимаю там ламинарный поток превращается в турбулентный и от этого издает звуки.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

28.08.2012 в 14:03:13

Aleksey.z написал : Может ли это быт от того что при пайке образовались заужения?

Именно от этого! Срезайте и ведите работу над ошибками.

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

28.08.2012 в 14:17:27

В отопление нет такой скорости потока, повремените срезать.

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

28.08.2012 в 14:24:37

i23e написал : Именно от этого! Срезайте и ведите работу над ошибками.

Да это времянка, 20 мм труба свисающая а к ней шаровик с рычагом припаял через соед муфту, вполне возможно заузил сечение, сейчас лень отрезать и смотреть, потом. Меня просто беспокоит неужели настолько кретичны небольшие заужения в местах пайки. У меня отопления 25 той трубой идет, непосредственно перед радиатором 20 той трубой, заужения при пайке бывали тут либо не доводить трубу до конца оставляя внутри зазор либо доводить до конца но тогда конец трубы слегка накручивается и получается заужение 1-2 мм по краям. Такие заужения критичны?

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

28.08.2012 в 14:29:38

matroskin210 написал : В отопление нет такой скорости потока, повремените срезать.

Строго говоря, там нет ни такой скорости, ни ламинарного потока.

0
quickweb
quickweb
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Анапа

Сообщений: 21

18.09.2012 в 00:16:12

Тем не менее заужения в будущем могут привести к неприятным последствиям. По опыту в трубах водоснабжения попадает "бяка" - типа окалина и напор заметно слабее. Однажды допустил такую ошибку. В отоплении.... Ну если каждый поворот "считается", то что уж говорить о заужениях. По сути получается как закрученный регулировочный кран. Потом на форуме появляются темы типа - радиатор плохо греет или половина дома холодная. Фиг знает откуда мусор в тубах берется....

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

18.09.2012 в 19:08:52

quickweb написал : Фиг знает откуда мусор в тубах берется..

Ну в трубы бывает тоже попадает немножко если не аккуратно протягивать их , а вот недавно ставили батареи - их специально переворачивали и вытряхивали мусор , наверно по горсти с каждой вытрясли.Всякие окалины,стружки и всякой грязи. Да и после запуска отопления всё равно 2 раза чистили фильтр ГО.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

18.09.2012 в 23:37:22

Aleksey.z написал : Может ли это быт от того что при пайке образовались заужения?

Купить еще муфту. Точно воспроизвести технологию пайки. Измерить диаметр полученного отверствия, и исходя из этого думать дальше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.