31.08.2012 в 17:28:25
Промерил потолок и нахожусь в легком замешательстве: по диагонали разброс уровня на 75 мм. По другой диагонали от 30 до 50 мм. Как для штукатурки так многовато будет. Если Брать за основу подвесную систему ГКЛ - то от нижнего уровня потолка придется отнять еще 40 мм. А потолок и так в самой низкой части 2450мм. Так что отрезать еще больше не улыбается совсем.
Возникла идея в той части, где перепад позволяет смонтировать подвесную систему и ГКЛ использовать их, а в остальной части штукатурить и шпаклевать.
Есть конечно подозрение, что на стыке подвесной и шпаклеванной части могут возникать трещины. Правда надеюсь что штукатурная сетка выручит...
В общем, хочу услышать мнение бывалых об этой идее.
ПС Натяжные потолки не предлагать ;)
31.08.2012 в 18:05:52
некоторые тут вот так заморачиваются.
оно то натяжное, но немного отличается. про не предлагать приписку видел, но все же.
31.08.2012 в 18:18:06
натяжной - идеальный вариант в данном случае. если не предлагать - не выводите потолок в уровень, просто сделайте плоскость.
31.08.2012 в 18:32:10
Да, идея вывести в плоскость подкупает простотой исполнения, да вот когда мебель поставишь или обои наклеишь - та еще картина получается :( Сразу косяк вылазит.
31.08.2012 в 18:41:54
el-Zorro написал : Да, идея вывести в плоскость подкупает простотой исполнения, да вот когда мебель поставишь или обои наклеишь - та еще картина получается :( Сразу косяк вылазит.
у меня мастера делали как раз так - перепад по краям был, правда, не 7 см, а 3-4. с мебелью как раз ничего видно, с обоями - главное, с горизонтальными полосами их не клеить )
31.08.2012 в 19:12:28
есть еще жидкие обои, без рисунка. Там и швов нет, и с потолками косяков вообще видно не будет
31.08.2012 в 20:01:05
el-Zorro,делается всё просто. там где сильныые ямы. чтобы не штукатурить толстый слой, берётся гкл лист и с клеем перфликс анкерится дюбель гвоздями к потолку. можно хоть в 10 слоёв . так выбираются завалы, стараются довести уровень до разброса2-3см. и уже потом это всё тонким 1см слоем штукатурится , родбантом. или волмой. полностью уровень можно не делать важна плоскость . наклон в2см никто не увидит.
31.08.2012 в 20:10:03
У меня та же хрень, около 4-5 см перепад. Я такие потолки (как правило чаще они в кирпичных домах) называю "ледоход" :) Долго думал, решил попробовать примерно так - см. вложение (шурупы через бруски не показаны). Вся эта конструкцыя потом как обычно, шпаклюется, стыки проклеиваются и т.д. Оцените, поправьте. Нююансы не учтены, можно, думаю, использовать вместо/вместе с шурупами клей для ГКЛ к бетону, наверное здесь пойдет Фугенфюллер, Волма-Монтаж, возможно и плиточный пойдет вполне. Можно вообще вместо брусков того же ГКЛ нарезать и стопкой приклеивать, но тогда шаг минимальный 8мм - как у самого тонкого ГКЛ получится. С клеем правда, гемор отдельный - распорки на неск. часов надо какие то городить. Ну и в любом случае помощник нужен - листы удерживать у потолка на время монтажа. И да, края ГКЛ плит видимо придется обрезАть в некоторых местах как то фигурно.
;) млин , витаон меня опередил! и сидел вспоминал - про перлфикс так и не вспомнил. он вроде как лучше всего в этом случае.
31.08.2012 в 23:46:29
el-Zorro написал : Есть конечно подозрение, что на стыке подвесной и шпаклеванной части могут возникать трещины
В этом случае можете сделать все работы как обычно,только в конце весь потолок проклеить флизилином,и закатать.Трещины если пойдут,то вы их не увидите. ЗЫ Ротбанд на гипрок,не лучший вариант,в ротбанде нет клеящего свойства.
10.11.2012 в 22:59:52
У меня были похожие проблемы, перепад составлял около 30 см. Чтобы не выравнивать весь потолок, сделал второй уровень из гипсокартона в наиболее проблемных местах, середину выровнял штукатуркой
12.11.2012 в 22:15:08
Спасибо за советы. Вопрос все еще актуален т.к. в силу ряда причин ремонт встал и потолок ожидает нового подхода.