Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

10.09.2012 в 00:28:18

Pavlo написал : в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...

Тогда поясните, что Вы имеете в виду под словами "приквартирный щиток" и "коридор".

Impuls написал : Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?

Pavlo написал : Да, все верно

Может, все-таки наоборот: хотите ввести провод в квартиру из коридора?

0
Pavlo
Pavlo
Новичок

Регистрация: 01.09.2012

Зеленоград

Сообщений: 19

11.09.2012 в 12:12:14

Impuls написал : Может, все-таки наоборот: хотите ввести провод в квартиру из коридора?

Да конечно же из щитка на лестничной площадке ввести кабель в квартиру!

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.09.2012 в 13:28:24

Теперь понял.

Pavlo написал : где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом?

От счетчика уже медью на новый квартирный щит, от него - новая проводка кухни и групповые провода обратно в этажный щит. Там соединить с проводами розеток комнат и освещения. Это как временная мера, на медь все равно надо переходить полностью. Из автоматики в этажном щите останется только двухполюсный АВ перед счетчиком (если нет - поставить). Номинал АВ должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу