Alik2009 написал : все розетки одновременно работать не будут. из этого исходил. скажите как будет правильнее
Поставить УЗО на 63А...
Alik2009 написал : максимальная мощность духового шкафа 2,8 кВт. какой тогда автомат ставить?
16А это 3,5кВт
Alik2009 написал : в первом посте писал что списал со щитка avmal у него стоял С25 (если я правильно понял что ВН - это водонагреватель) поправьте пож-та
Смотреть надо, что там за водонагреватель был. Может там проточник был киловатт на 5,5...
Alik2009 написал : все кабеля 3х2,5 медь, кроме варочная поверхность 3х4 медь и свет 2х1,5 медь
Вот на все кабели 3х2,5 ставьте автоматы 16А, а на свет 10А. На варочную должен быть 3х6...