10.09.2012 в 09:40:56
downpour написал : Я вот тут у себя специально посмотрел, за ночь, давление на магистрали ХВС поднимается, ну максимум на 0,2 атм. При работе что стиралки, что ПММ, стрелка манометра не скачет. Что я делаю не так? От коллектора к розеткам идет Rehau stabil.
У меня сейчас на 0.5 атм поднимается, но редко. Я стал морочиться с колобком т.к. до этого, на старой разводке давление после редуктора у меня поднималось аж до 8 атм. Плюс новая СМ в начале всех программ часто и резко открывает-закрывает заливной клапан. Старая СМ так не делала - просто открывала воду, выливала сколько то литров, потом закрывала и дальше стирала.
10.09.2012 в 09:58:36
egal_novice написал : Плюс новая СМ в начале всех программ часто и резко открывает-закрывает заливной клапан.
Я дико извиняюсь, но клапан он и есть клапан, как он может "резко" или "не резко" открываться\закрываться? А 8 атмосфер, это как-то уж круто совсем.
10.09.2012 в 10:11:32
egal_novice, > В данном случае это СМ. Но как я его туда поставлю -некрасиво же, да и места особо нет? Не в стену же его муровать?
Есть ещё куда развиваться сантехоборудованию. В Америке, допустим, есть гасители удара пистонного типа с выходами под прибор в пластиковых коробках монтируемых в стену. Но дизайн явно не Российский... У нас другие стандарты красоты, точнее она есть ))) Может коробку какую для установки найти?
10.09.2012 в 10:19:58
downpour написал : Я дико извиняюсь, но клапан он и есть клапан, как он может "резко" или "не резко" открываться\закрываться? А 8 атмосфер, это как-то уж круто совсем.
Правильно, клапан он на то и клапан, чтобы открываться и закрываться резко. Не резко он не может.
10.09.2012 в 10:53:49
egal_novice, где покупали CIMM.CAR19, если не секрет?
10.09.2012 в 11:01:45
покупка такого девайса в розницу, действительно, проблема
я бы хотел обсудить следующее.. ПОнятно, что в идеале устройство следует размещать ближе всего к источнику гидроудара. Источники таких ударов, как правило все рычажные смесители, посудомойки стиралки, запорный клапан унитаза.. Т.е. практически все устройства.. Так куда ставить девайс в реальной жизни?
10.09.2012 в 11:08:43
При монтаже узла ввода (см было до стало после) пользователь i23e установил расширительный бачек Zilmet Inox-Pro 0,16 в торец коллектора. При работе стиральной машины манометр не показывает резких скачков давления.
10.09.2012 в 11:32:19
mstrct_lab написал : ПОнятно, что в идеале устройство следует размещать ближе всего к источнику гидроудара. Источники таких ударов, как правило все рычажные смесители, посудомойки стиралки, запорный клапан унитаза.. Т.е. практически все устройства..
Я бы не сказал, что унитаз создаёт гидроудар. Обычно клапан отрабатывает мягко.
А вот резкое закрытие керамической пластины в картридже/кран-буксе и клапаны ПММ, СМ могут создать реальную проблему.
mstrct_lab написал : Так куда ставить девайс в реальной жизни?
Перед керамическими смесителями и электромагнитными клапанами есть необходимость даже в квартире.
В природе есть устройство которое может подойти для многих вариантов установки:
Caleffi water hammer arrestor
525130 3/8”
525150 3/4”
Один недостаток. В Россию под заказ. Звонил в caleffi-therm.ru сказали, что заказ формируется до 12 числа этого месяца и приедет через 2 мес. - хотите, заказывайте сейчас...
10.09.2012 в 11:35:51
Андраник написал : При монтаже узла ввода (см было до стало после) пользователь i23e установил расширительный бачек Zilmet Inox-Pro 0,16 в торец коллектора. При работе стиральной машины манометр не показывает резких скачков давления.
Ясно дело, только вот от удара по клапану СМ это не спасает. Согласен, что с бачком несколько лучше, но он установлен не там, где в идеале нужно. Есть над чем всем работать...
10.09.2012 в 11:38:53
Андраник написал : При монтаже узла ввода (см было до стало после) пользователь i23e установил расширительный бачек Zilmet Inox-Pro 0,16 в торец коллектора. При работе стиральной машины манометр не показывает резких скачков давления.
Манометр вообще стал меееедленно стрелкой махать :)
До установки бачка от посудомойки были такие жести, что старая арматура сотрясалась как при землетрясении. А посудомойка так клапаном жмакнуть может и 5 раз за наполнение :)
Теперь вообще спокойно в сантехшкафу.
Андраник написал : Zilmet Inox-Pro 0,16
Спасибо за девайс :)
10.09.2012 в 12:30:57
downpour написал : Я дико извиняюсь, но клапан он и есть клапан, как он может "резко" или "не резко" открываться\закрываться?
В том смысле что не успел открыть, а уже закрывает. И так несколько раз подряд, с интервалом 1-2 секунды. Старая СМ просто открывала - наливала воду сколько то там секунд - потом закрывала.
downpour написал : А 8 атмосфер, это как-то уж круто совсем.
Вот так вот было. На входе в редуктор 5. Редуктор настроен на 3.5. Вечером зашел в туалет - спустил бак - 3.5. Утром пришел туда же - 6...8 атм. Сейчас пару раз видел 4 атм вместо 3.5, выше не поднималось.
10.09.2012 в 12:41:58
Tile_EXP написал : egal_novice, ... Может коробку какую для установки найти?
У меня там стена из пазогребня - он 80 мм - если в стену спрятать, то насквозь пилить придется, а там еще воздушный короб железный, хотя и не вплотную к стене, надо померить будет. Или Вы имели ввиду накладную коробку? Такой вариант можно, наверное, рассмотреть. Хотя с другой стороны - а если его понадобится подкачать? может такая ситуация возникнуть - или на ближайшие 10 лет про него можно забыть?
10.09.2012 в 12:44:21
Alexey L написал : egal_novice, где покупали CIMM.CAR19, если не секрет?
10.09.2012 в 12:55:01
egal_novice написал : Или Вы имели ввиду накладную коробку?
Не, в стену имел в виду.
А можно так подключить: 1) Кран 1/2"-3/4" 2) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" ВР 3) в нижние 3/4" установить ниппель 3/4" или бочонок (более толстые стенки) 4) в 1/2" вкрутить Cimm car 19
Если развернуть бак на пользователя, то он визуально скроет тройник и думаю будет более-менее красиво. Конечно место нужно и лучше если типа ниши и с боку не видно. Попробовать можно :)
10.09.2012 в 13:04:39
Tile_EXP написал : А можно так подключить: 1) Кран 1/2"-3/4" 2) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" ВР 3) в нижние 3/4" установить ниппель 3/4" или бочонок (более толстые стенки) 4) в 1/2" вкрутить Cimm car 19
А зачем 3/4", 1/2" не хватит?
Tile_EXP написал : Если развернуть бак на пользователя, то он визуально скроет тройник и думаю будет более-менее красиво. Конечно место нужно и лучше если типа ниши и с боку не видно. Попробовать можно :)
Так тройник можно наверное в стену замуровать, будет как водорозетка, и вкрутить колобка под 90 градусов к стене. Торчать правда все равно будет, так как в этом месте где подключение налива у меня газоблок 50мм(+ штукатурка).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.