Вот и надо донести до правления ЖСК сладкое слово Халява.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.09.2012 в 11:35:53

Cs-Cs написал : Я склоняюсь к проводам.

да

elf.arxont написал : Ну да, это ж надо замерять сопротивление контура заземления и посмотреть в каком он состоянии - может он вообще сгнил нафиг.

забить штыревой одиночный сборный в подвале

0

Переделка зарядных устройств и не только

Вл-80
Вл-80
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Екатеринбург

Сообщений: 54

12.09.2012 в 13:00:53

Cs-Cs, классная идея с заменой стояка. Удачи Вам в реализации.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.09.2012 в 13:13:14

Supyan написал : заменить стояк в 4-х подъездах на медный кабель 35 квадратов, три фазы

В одном подъезде сколько квартир и есть ли газ?

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

12.09.2012 в 16:18:11

Anat78 написал : забить штыревой одиночный сборный в подвале

А кто ж его купит? В зависимости от параметров грунта может потребоваться длинный штырь. Который стоит дофига.

Вл-80 написал : Cs-Cs, классная идея с заменой стояка. Удачи Вам в реализации.

Поддерживаю. Также желаю удачи и жду статью на блоге :)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2012 в 16:54:19

Cs-Cs написал : На какое сечение затачиваться? 10 или 16 кв.мм? По идее, десятки хватило бы, но но для автомата на 63А нужно 16 кв.мм

верное рассуждение. В магазине померь диаметр и прикинь реальное сечение. Сделай вывод. :)

Cs-Cs написал : И можно ли в таком случае в этажных щитках организовывать PE? =)

нужно.

Cs-Cs написал : Можно ли их стяжками крепить или ещё чем?

нужно. Обычно на орехах оно и висит... Кстати, межэтажные проёмы следует заделать легкоразрушаемой массой... в идеале (это раствор цементно-песчаный 1:9) Другой вопрос, что это очень геморройное и неблагодарное занятие...

Насчёт заземления - не в нём счастье, а в объединении токопроводящих коммуникаций в подвале в общую СУП

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116645

12.09.2012 в 17:09:00

Cs-Cs написал : Потому что у нас ЖСК, когда и что будет - не известно,

Кстати, Вы можете:

  • подойти к председателю и озвучить мысль - что можете, и дешевле например...
  • вопрос решается на собрании или комиссия решит выделить средства

Cs-Cs написал : Скажем, проложив бы и PE, но не подключая.

Уж лучше сразу нули на изолированные колодки, а PE к корпусам... Но перед этим обязательно посмотреть ГЗШ и состояние соединений....

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.09.2012 в 17:21:02

elf.arxont написал : А кто ж его купит? В зависимости от параметров грунта может потребоваться длинный штырь. Который стоит дофига.

вероятнее всего тот кто затеял модернизацию стояка :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

12.09.2012 в 17:30:59

Да в том то и дело, что это будет грубое нарушение проекта здания - а без ЖЭК/ЖСК этот вопрос не решается. То есть купить- то можно, но вот устанавливать без участия ЖЭК/ЖСК нельзя.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116645

12.09.2012 в 17:33:20

Alexiy написал : Кстати, межэтажные проёмы следует заделать легкоразрушаемой массой... в идеале (это раствор цементно-песчаный 1:9) Другой вопрос, что это очень геморройное и неблагодарное занятие...

а потом части этой массы падают в канал и что-либо еще протянуть вырастает в проблему.... У Hilti есть спец пена для таких целей ...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116645

12.09.2012 в 17:36:15

Anat78 написал : Сообщение от elf.arxont
Ну да, это ж надо замерять сопротивление контура заземления и посмотреть в каком он состоянии - может он вообще сгнил нафиг. забить штыревой одиночный сборный в подвале

Если правильно помню:

  • сопротивление повторного заземления не нормируется
  • оно не обязательно, но рекомендовано

Если есть сваи в подвале - то очень хороший вариант подвариться к арматуре...

0