elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

12.09.2012 в 18:05:12

При системе TN-C-S повторное заземление обязательно! Потому что если будет обрыв PEN на линии, то PE просто остается подключенным к N. А с повторным заземлением система TN-C-S при обрыве PEN превратится в систему TT, в которой, кстати жесткие ограничения по сопротивлению контура заземления.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

12.09.2012 в 18:25:17

elf.arxont написал : А с повторным заземлением система TN-C-S при обрыве PEN превратится в систему TT

Нарисуйте картинку "превращения" и сравните её с "весёлыми картинками" в ПУЭ.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

12.09.2012 в 18:49:08

0
Вложение
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

12.09.2012 в 19:57:39

Газ есть. По 15 в подъезде. Для PE забью контур и соеденю 5-й провод к нему, верно?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.09.2012 в 21:31:38

Supyan написал : Газ есть. По 15 в подъезде.

Куда тогда

Supyan написал : медный кабель 35 квадратов

?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.09.2012 в 21:33:57

Supyan, Действующие стояки как проложены?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2012 в 21:44:43

BV написал : что-либо еще протянуть вырастает в проблему...

для слаботочки следует предусмотреть отдельные проходки Да, можно розовой пеной запенить... недешёвое удовольствие, но намного эстетичнее и практичнее получится чем раствором

0
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.09.2012 в 22:35:21

BV, Спасибо! Посоображаю на бумажке и,е сли понадобится - потерзаю форум. Известно будет в понедельник. В самом крайнем случае я полностью перетряхну свой этажный щит. Себе и соседке (бесплатно).

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

12.09.2012 в 23:47:31

Alexiy написал : розовой пеной запенить

Как называется? куда копать?

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

12.09.2012 в 23:51:13

Orenburg1969 написал : Куда тогда ?

Сам не пойму, откуда взяли они. Рядом еще одна хрущевка, в ней тоже меняют на 35кв. Завтра уточню почему выбрали эту квадратуру.

0
Supyan
Supyan
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Махачкала

Сообщений: 86

13.09.2012 в 00:02:10

Orenburg1969 написал : Supyan, Действующие стояки как проложены?

В шахтах. Алюминий, вроде 10кв.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.