13.09.2012 в 18:37:51
Anat78 написал : практически никогда, надо искать свободные каналы а их обычно нет ,интернетом заняты
У вас в Махачкале все до одного домА такие? В Орене - через один!:)
13.09.2012 в 20:46:06
Orenburg1969 написал : Есть возможность рядом с действующим стояком проложить новый стояк не прекращая работоспособности старого?
Есть. Только рядом оголеные провода тоже, думаю если изолировать, получится. Можно жгут разделить на три отверстия?
13.09.2012 в 20:57:46
Orenburg1969 написал : Нецелесообразность завышенного сечения пока только говорит о том,что кто-то на вашей шее хочет заработать...
Завтра уже надо начинать. Какого сечения выбрать провод фаза, ноль, РЕ? Где надо расщепить РЕ? Еще подрядчик говорит: разделай старый алюминиевый кабель(а там где то 16кв.) и пусти на РЕ. А это сложнее.
13.09.2012 в 21:08:10
Anat78 написал : практически никогда, надо искать свободные каналы а их обычно нет ,интернетом заняты :)
Есть провода, но не забиты))
14.09.2012 в 09:23:38
Supyan написал : Какого сечения выбрать провод фаза, ноль, РЕ?
В вашем случае на стояк я бы взял ПВ 3 5х(1х10)+ВВГнгls 2х2,5.
Supyan написал : Где надо расщепить РЕ?
Если конструкция щита, состояние и иные условия позволяют,то делаю нулевую шину на изоляторах-бочонках.Та шина на корпусе,которая использовалась до реконструкции (если живая) - ревизируется и на ней собираю "пятые" защитные проводники.Между шиной с изоляторами(нулевой) и защитной ставлю короткую перемычку из ПВ 3 50-70 кв.мм.Завышаю сечение из-за более крупных наконечников и соответственно получающегося более надёжного соединения по всем параметрам.Т.е. N и РЕ делится на вводе. Вам пока не вижу смысла с этим заморачиваться,если вы решили сначала прокладывать стояки-лежаки.Определитесь сначала с сечением, количеством и назначением проводников в жгутах.Кстати умело выполненные жгуты очень облегчают жизнь при прокладке:).Да и если заказчик (как и в вашем случае) не законченный инженер-водопроводчик-колхозник-экономист,то обязательно делаю повторное заземление.
14.09.2012 в 10:01:12
Supyan написал : старый алюминиевый кабель(а там где то 16кв.) и пусти на РЕ.
Это изречение заказчика всё о нём поясняет!Не завидую вам.
14.09.2012 в 10:03:40
Orenburg1969 написал : В вашем случае на стояк я бы взял ПВ 3 5х(1х10)+ВВГнгls 2х2,5. Если конструкция щита, состояние и иные условия позволяют,то делаю нулевую шину на изоляторах-бочонках.Та шина на корпусе,которая использовалась до реконструкции (если живая) - ревизируется и на ней собираю "пятые" защитные проводники.Между шиной с изоляторами(нулевой) и защитной ставлю короткую перемычку из ПВ 3 50-70 кв.мм.Завышаю сечение из-за более крупных наконечников и соответственно получающегося более надёжного соединения по всем параметрам.Т.е. N и РЕ делится на вводе. Вам пока не вижу смысла с этим заморачиваться,если вы решили сначала прокладывать стояки-лежаки.Определитесь сначала с сечением, количеством и назначением проводников в жгутах.Кстати умело выполненные жгуты очень облегчают жизнь:).
Спасибо большое. А ВВГ для чего? А как вы собираете жгуты:)?
14.09.2012 в 10:11:44
Orenburg1969 написал : Между шиной с изоляторами(нулевой) и защитной ставлю короткую перемычку из ПВ 3 50-70 кв.мм.Завышаю сечение из-за более крупных наконечников и соответственно получающегося более надёжного соединения по всем параметрам.Т.е. N и РЕ делится на вводе.
после того, как N и РЕ разделились, они больше не должны соединяться. а вы их перемычками соединяете зачем-то
14.09.2012 в 10:18:23
Supyan написал : А ВВГ для чего?
Один из вариантов - освещение МОП.Разве учёта МОП не будет?
Supyan написал : А как вы собираете жгуты
В длинном,светлом,подметённом с музыкой и чайником продоле подвала натягиваю защитный провод нужной длины,по полу раскатываю остальные провода для данного конкретного жгута,вначале будущего жгута с постепенными отступами от начала подматываю тонкой изолентой каждый провод и далее все оптом с подглаживанием и расправлением через 40см...
14.09.2012 в 10:21:47
andrewkhv написал : после того, как N и РЕ разделились, они больше не должны соединяться. а вы их перемычками соединяете зачем-то
Виноват,это только один из вариантов.При реконструкции куда-то засунуть ещё и букварь часто просто невозможно...Не забываем что дом ещё и жилой однако... И часто ветхие вводные кабели не хочется лишний раз теребить - только ревизия и замена болтовых соединений по возможности...
14.09.2012 в 10:24:46
andrewkhv написал : как N и РЕ разделились
Хорошо,у вас они где бы разделились?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу