Awaker написал : набарли в систему воды снизу, закачав через слив
Проделайте еще раз тоже самое но слабым током воды, исключив тем самым возможные завоздушивания. Обязательно проверьте правильные уклоны новой вставки (верхняя труба должна наклоняться от подачи в сторону обратки, через всю петлю, минуя V-хвост и до самого входа обратки в котел). Для понимания тока воды в системе, представьте, что Вы бросаете в трубу подачи у расширительного бака металлический шарик ...этот шарик мысленно должен сам скатиться по всей петле труб с самого верха до самого входа обратки в котел. Если контруклонов нет, то с системой как бы всё в порядке.
Awaker написал : Подача очень быстро нагрелась, через расширительный бачок выплюнуло около ведра воды
Ваша система содержит большой объем воды не идеальна с точки зрения гидравлики , поэтому Вы должны понимать, что разогревать такую систему надо медленно, тоесть включайте малое пламя , прибавляя пламя по нагреву всей петли, и только таким образом разгоняйте теплоноситель до рабочей температуры. Процесс может занять времени пол суток-сутки.