Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.09.2012 в 01:08:50

Awaker написал : набарли в систему воды снизу, закачав через слив

Проделайте еще раз тоже самое но слабым током воды, исключив тем самым возможные завоздушивания. Обязательно проверьте правильные уклоны новой вставки (верхняя труба должна наклоняться от подачи в сторону обратки, через всю петлю, минуя V-хвост и до самого входа обратки в котел). Для понимания тока воды в системе, представьте, что Вы бросаете в трубу подачи у расширительного бака металлический шарик ...этот шарик мысленно должен сам скатиться по всей петле труб с самого верха до самого входа обратки в котел. Если контруклонов нет, то с системой как бы всё в порядке.

Awaker написал : Подача очень быстро нагрелась, через расширительный бачок выплюнуло около ведра воды

Ваша система содержит большой объем воды не идеальна с точки зрения гидравлики , поэтому Вы должны понимать, что разогревать такую систему надо медленно, тоесть включайте малое пламя , прибавляя пламя по нагреву всей петли, и только таким образом разгоняйте теплоноситель до рабочей температуры. Процесс может занять времени пол суток-сутки.

0
Awaker
Awaker
Новичок

Регистрация: 16.09.2012

Ханты-Мансийск

Сообщений: 6

19.09.2012 в 04:30:50

Вчера слил воду с системы, взял сверло 9ку, просверлил на подающей трубе ближе к калачу дырку, нарезал метчиком резьбу, у девайса для стравки воздуха резьба оказалась чаще, поэтому просто вогнал болт обмотаный фумкой. Подцепил шланг к сливу в самой нижней части обратки, закачал насосом систему до момента "полилось из расширительного бачка", включил котел... спустя несколько минут котел пробурлил и прогрел подачу метров на 10. Я подошел к болту возле калача и стал откручивать... шипело полностью открытое 9 мм отверстие несколько секунд, как пошла вода - затянул обратно, операцию повторил еще три раза с интерчалом в пару часов, каждый раз получал новую порцию воздуха. Пока газ поставил на минимум, жду, иногда бурлит немного, но заметно меньше чем было тогда.

0
Awaker
Awaker
Новичок

Регистрация: 16.09.2012

Ханты-Мансийск

Сообщений: 6

19.09.2012 в 11:08:24

http://savepic.su/2444809.htm на малом газу не кипит, вечером попробую средний

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

19.09.2012 в 12:32:39

касимов написал : Ну почему?Лично у меня работает прекрасно.

Не хочу спорить на эту тему, ибо столкнулся с тем, что "сколько людей-столько мнений". Но по опыту скажу, что это система емкостная, инертная, которую необходимо дольше греть. Здесь еще зависит как настроена автоматика и горит горелка. А стандартная система-прямая поверху и от нее опуски работает лучше...

0
vergaser
vergaser
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 129

19.09.2012 в 13:58:54

SeRg068 написал : А стандартная система-прямая поверху и от нее опуски работает лучше...

Это уже двухтрубная система, в чем то лучше в чем то хуже, смотря как сделать ту и другую...

0
fas2021
fas2021
Новичок

Регистрация: 24.12.2010

Ливны

Сообщений: 10

19.09.2012 в 19:01:47

Насос циркуляционный помощнее типа 25/60 или 32/60 и воздухоотводчик! И вроде все!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.09.2012 в 23:01:47

Палецкий написал : этот шарик мысленно должен сам скатиться по всей петле труб с самого верха до самого входа обратки в котел.

Объяснение идеальное.Если в 80ке! нет воды .а есть воздух,то задрали Вы господа приваренную часть уж очень сильно.Переделайте с правильными уклонами.Прогреваться должно без насоса,не сразу,но без насоса.Сутки это круто,максимум пара часов.С насосом быстрее/с самым слабым/.Воздух призаливке через расширитель должен выйти сам.

fas2021 написал : типа 25/60 или 32/60

Слабо таким насосам ,с таким контруклоном высосать воздух из регистров диаметром 80.Даже кипящий котел не затолкнет воздух в систему.А если он есть то:

касимов написал : Уровень в руки ,сварного за хибон и сделать правильно.

Проверяйте уклоны по всей системе.Ужо сказано.

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

19.09.2012 в 23:50:49

касимов написал : Сутки это круто,максимум пара часов.

Все зависит от обема,уклона и длины, человеку чтото доварили к системе может 20ми +20м

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

19.09.2012 в 23:52:55

Awaker, исправный котел не должен закипать, краны на под./обр. есть?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.09.2012 в 23:56:36

sirius1206 написал : Все зависит от обема,уклона и длины, человеку чтото доварили к системе может 20ми +20м

Истина! Вводных данных ноль :( По этой причине нет смысла что-то оспаривать и доказывать.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.09.2012 в 23:57:06

sirius1206 написал : человеку чтото доварили к системе может 20ми +20м

Получается что не доварили.а дохерачили.До этого ведь работало исправно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу