Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

17.09.2012 в 10:28:22

Всем Привет. Надо выбрать котел для водоснабжения и отопления гостиницы. Какие данные нужны для выбора, с чего начать?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.09.2012 в 11:23:53

Гурген написал : Какие данные нужны для выбора

данные о кол-ве мест в гостинице нужны, тип здания, площадь, кол-во этажей и прочее.....

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.09.2012 в 16:07:48

Гурген написал : выбрать котел

Два котла.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

17.09.2012 в 19:12:54

Я думаю Вам нужно поставить 2 котла в каскаде и мощность которых будет зависеть от площади гостиницы. А на горячее водоснабжение бойлер -либо косвенного нагрева,либо комбинированый и не менее 500литров - опять же зависит от того сколько номеров в гостинице и других точек разбора горячей воды.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.09.2012 в 19:44:16

Интересно,а сколько в Ереване самые крутые морозы?

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

18.09.2012 в 08:40:36

И так. Всего 18 номеров. Площадь-1125 кв.м

В Ереване и -17 бывает.

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

18.09.2012 в 08:46:52

Мастер Игорь написал : Я думаю Вам нужно поставить 2 котла в каскаде и мощность которых будет зависеть от площади гостиницы. А на горячее водоснабжение бойлер -либо косвенного нагрева,либо комбинированый и не менее 500литров - опять же зависит от того сколько номеров в гостинице и других точек разбора горячей воды.

Про 500 литровый бойлер я тоже так думаю и плюс насос. Но может если во всех номеров будут употребить воду то напор упадет как в других номеров так и в системе отоплении.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

18.09.2012 в 18:52:00

Тогда можно рассмотреть вариант - не бойлер косвенного нагрева,а бойлер который грееться сам от газа и никакого отношения к отоплению не имеет.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

18.09.2012 в 18:53:42

Гурген написал : то напор упадет как в других номеров так и в системе отоплении.

Вы наверно имели ввиду не напор,а температуру?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.09.2012 в 20:30:01

Мастер Игорь написал : бойлер который грееться сам от газа

Накопительный или с накопительным бойлером.И не будет жалоб от жильцов.Ну а для кухни косвенный от отопления./Котла два!/

0
Гурген
Гурген
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Ереван

Сообщений: 72

19.09.2012 в 12:08:43

А есть ли у Вас пример расчета для выбора котла??