Привет.
Подскажите, что может быть. На входе в квартиру стоит такая последовательность: вводный шаровой кран - фильтр грубой очистки - счетчик воды - Honeywell FK-06 - гребенка. На редукторе стоит манометр.
Тут случилась коммунальная авария несколько этажей вниз. Несколько дней не было горячей воды. После ее включения долго шел воздух, все фырчало - затем пошел кипяток. Давление как и было раньше (по струе) - мощная толстая горячая струя. А вот на манометре 0! Если открыть какой либо кран (в раковине или душе), то давление постепеееенно дорастает до 3 бар (хотя редуктор был настроен на 4 бара). Закрыл кран - давление меееееедленно падает до 0. При этом если кран открыть, то моментально видим мощную струю. Далее ставлю опыт - перекрываю вводный шаровой кран. Открываю кран (который в раковине). Воды ожидаемо нет. А на манометре - так и есть 3 бара. Наверное медленно до 0 упадет, но не проверял. Для контроля на втором стояке перекрыл вводный шаровой. Давление сразу же упало в 0. После открытия крана - взлетело до 4 бар...
На фильтре тонкой очистки открывал краник. Вода внутри шумела, счетчик считал расход. На манометр - не повлияло.
Собственно вопрос - куда копать? Менять манометр? Или дело в редукторе может быть?
Заранее спасибо!