Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3320303

Уважаемые форумчане-сантехники, нужна ваша консультация. Идет кап. ремонт в ванной. Сантехника расположена в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.

Возник вопрос не будет ли запаха из раковины в связи с тем, что смыв унитаза проходит вначале через раковину и только потом попадает в стояк? Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?

При достаточном объёме гидрозатвора Ваших сантехприборов и вентилляции стояка канализации - вонять не будет. Если же гидрозатвора не хватает, то вода из сифона будет "прохрюкивать" и пахнуть соответственно тоже будет - таких случаев полно. Стояк также должен быть открыт наверху.

-Сергей- написал :
в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.

Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?

Необходимости нет, но обычно-планировка ближе к стояку унитаз(чтобы не тянуть к нему сотку)ванна и ли душевой подддон(выпуск низко, чтобы не поднимать)потом раковина

Благодарю за ответы. А как можно определить или регулировать объем гидрозатвора? Если я правильно понимаю это стандартный сифон, который идет в комплекте с раковиной (ну или покупается отдельно).

Понятно. У нас еще проблема, что вся эта цепочка сантехники идет по стене стоящей в 90 градусов к стене где расположен стояк. Т.е. по боковой стене от стояка. В итоге слив должен преодолеть этот угол прежде чем попасть в стояк. Так застройщик по-идиотски спланировал ванную. Угол сотки конечно закругленный, но все равно препятствие.

-Сергей- написал :
Благодарю за ответы. А как можно определить или регулировать объем гидрозатвора? Если я правильно понимаю это стандартный сифон, который идет в комплекте с раковиной (ну или покупается отдельно).

Стандартный сифон в таком случае лучше заменить гофросифоном, вот его можно регулировать, увеличивая часть, наполняемую водой.

-Сергей- написал :
Понятно. У нас еще проблема, что вся эта цепочка сантехники идет по стене стоящей в 90 градусов к стене где расположен стояк. Т.е. по боковой стене от стояка. В итоге слив должен преодолеть этот угол прежде чем попасть в стояк. Так застройщик по-идиотски спланировал ванную. Угол сотки конечно закругленный, но все равно препятствие.

Тут всё нормально, если уклон есть.

По поводу вакуумного клапана поговорю с рабочими. Т.к. новостройка, надеюсь, что с вентиляцией все нормально, хотя кто знает. Даже непонятно как это можно проверить на данном этапе. Проблемной ситуации пока нет, но хочется все предусмотреть изначально.

А вакуумный клапан можно установить сразу сейчас, на всякий случай, чтобы был? А то это у меня все в короб под плитку.

Warrax написал :
Тут всё нормально, если уклон есть.

Понял. Уклон как раз сейчас выставляем исходя из 3 см. на 1 м.

Warrax написал :
я - за деградацию. =)

К изогнутой гофрокишке вместо сифона хорошо подходит пластиковый тазик вместо раковины.

-Сергей- написал :
А вакуумный клапан можно установить сразу сейчас, на всякий случай, чтобы был? А то это у меня все в короб под плитку.

А зачем? Если и возникнет такая проблема- решается сифоном с вк на раковину.

-Сергей- написал :
надеюсь, что с вентиляцией все нормально, хотя кто знает. Даже непонятно как это можно проверить на данном этапе.

Поджигаете бумагу или вату и тушите(что бы дымила) и подносите к вентиляции. Ну и смотрите как тянет дым.

Касательно вентиляции стояка. Только не делайте скорых выводов. Так как по стояку над вами могут что то разобрать и тоже делать ремонт. Если дом новый то постоянно по стояку кто то что-то делает.

с наилучшими

Регистрация: 19.09.2012 Ростов-на-Дону Сообщений: 38

-Сергей- написал :
Уважаемые форумчане-сантехники, нужна ваша консультация. Идет кап. ремонт в ванной. Сантехника расположена в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.

Возник вопрос не будет ли запаха из раковины в связи с тем, что смыв унитаза проходит вначале через раковину и только потом попадает в стояк? Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?

Все будет нормально. Слив с умывальника ведь попадает в 110 трубу, которая входит в стояк? Чтобы выдавило гидрозатвор в умывальнике и кабине нужно, чтобы вода при сливе с унитаза заняла ВЕСЬ обьем 110-й трубы, и как поршень шприца, разрежением высосала воду за собой. Такого не бывает никогда, заполнить весь обьем трубы 110 даметра на лежаке - нереально, физика, знаете ли...Так что не волнуйтесь.