26.09.2012 в 15:44:07
#3333660
Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Очевидно, произошло это во время опрессовки в начале лета. Сейчас - не течет нигде. Позвонила фирме, которая установила радиаторы - они говорят, что даже когда еще не топят в радиаторах должна быть вода и непонятно, почему больше не течет. Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?
26.09.2012 в 15:49:34
#3333664
26.09.2012 в 17:26:59
#3333798
Найдите откуда именно текло. Возможно и не из радиатора. Возможно, течет стык секций. Между секциями прокладка стоит - иногда криво, иногда она плохая, иногда бывает сама резьба плохо затянута и т.д. Вода в отоплении должна быть постоянно. Раньше летом иногда сливали. Но сейчас следят.
26.09.2012 в 23:27:51
#3334603
когда вы закрыли краны радиатора, то там давление поднялось. Должно быть в паспорте написано... надо было краны Маевского открыть тогда.
27.09.2012 в 00:05:15
#3334678
romashka написал : Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?
Ну ответ конечно да, вода постоянно, а вот потекло у вас просто резьбовое соединение, которое видать плохо подмотали.
27.09.2012 в 00:29:31
#3334715
romashka написал : Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально.
Не подмотка.
romashka написал : во время опрессовки в начале лета.
А кто опрессовывает вначале и для каких целей?
romashka написал : в радиаторах должна быть вода
Если закрыть краны она будет.И пошла реакция!
romashka написал : в системе центрального отопления вода круглый год
Очень,очень редкое исключение.
сансэй написал : давайте фото...
Поддерживаю.
27.09.2012 в 01:08:04
#3334750
i23e написал : Этим убили радиатор!
+1.
Может и не всегда, но вода должна быть по нормам всегда. И летом. Краны отсечные перекрыли, краны Маевского не открыли, вот вода при температурном расширении и либо радиатор повредила запредельным давлением (само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры) либо соединительную арматуру. Нужно сделать опрессовку гидронасосом (а не воздухом), дефектовать поврежденные элементы и заменить. Иначе получится мина замедленного действия. Потечет когда не ждешь. Может и прокладку междусекционную частично пробило, может резьбовые сделаны новомодной гадостью типа Унилок-Т, а может и еще чего.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.09.2012 в 09:13:11
#3334929
27.09.2012 в 09:29:04
#3334951
ВТБ! написал : Следовало перекрыть только нижний кран.
Да вообще нехрен лезть к радиаторам... Они мешают?
27.09.2012 в 10:31:06
#3335048
касимов написал : Очень,очень редкое исключение.
Вы за всех не говорите :)
Если в Касимове - исключение, то в Москве на 99% - правило....
27.09.2012 в 12:58:30
#3335275
если есть бойпас. перед радиатором. то заполнение системы в жару холодным теплонасителем могло дать конденсат и лужицу под точкой отрыва.
система проработала сезон. всякие дефекты ,микротрещину уже б на нагреве показали себя . должна быть или коррозия (шлак в теле трубы , или шве) или конденсат. возможна протечка по стояку от соседей с верху.
в случае протечки носителя из системы - зная о том что вода там традиционно не чистая . можно при помощи операционного зеркала (маленькое от пудреницы тож подойдет. ) осматриваем внимательно по кругу стыки .швы .резьбы . ищем ржавое пятнышко или грязный подтек.
осматриваем примыкание труб к потолку .
27.09.2012 в 13:08:55
#3335293
27.09.2012 в 16:01:48
#3335542
ВТБ! написал : Чтоб вода не уходила, когда стояк сливают.
И соответственно не дать кислороду доступа к железу? В однотрубке без байпаса не пройдёт :)
27.09.2012 в 16:52:33
#3335593
i23e написал : Этим убили радиатор!
Почему? Чем плохо это для него?
И разве перед опрессовкой не надо перекрывать краны, чтобы не повредить радиатору?
Просветите, пожалуйста, что такое кран Маевского. Мне кажется, у нас такого нет - есть только по 2 шаровых крана у каждого радиатора.
27.09.2012 в 16:55:15
#3335597
Меня поражает, с какой скоростью темы облепляются какашками :) ТС от всего прочитанного повесилась? Думаю да...
27.09.2012 в 17:09:48
#3335611
27.09.2012 в 21:42:56
#3336011
Жесть! Теперь понимаю, какую глупость я наделала, когда из лучших побуждений закрыла краны на батареях перед отъездом на дачу... как же теперь-то? все открыть обратно и так оставить, надеясь, что пронесет? Или лучше вызвать спецов для каких-либо (каких только?) манипуляций?
27.09.2012 в 21:45:37
#3336016
и еще один глупый вопрос вдогонку - а разве не надо перед опрессовкой перекрывать краны у батарей (чтобы повышенное давление их не повредило)?
29.09.2012 в 04:54:00
#3338066
Inch1964 написал : само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры
И ещё водород медленно выделяется в радиаторе, особенно алюминиевом...
29.09.2012 в 11:46:26
#3338256
Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.
29.09.2012 в 12:10:14
#3338283
romashka написал : Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.
Еще большая опасность оставить воду в радиаторе, перекрыв краны от стояка отопления, но не открыв кран Маевского (спускник воздуха). Потому как в момент перекрытия кранов температура воды в радиаторе, к примеру, будет 20 град., а потом при изменении погоды может стать, например 32 градуса. Так как вода практически несжимаема, и при повышении температуры объем воды, запертой в радиаторе увеличивается, то очень сильно может поднятся давление, которое приведет к разрушению (трещинам) радиатора. Если бы в закрытом с водой радиаторе был открыт кран Маевского (спускник воздуха), то при увеличении температуры воды, и соответственно ее объема, не может произойти разрыва радиатора. В этом случае из открытого крана Маевского может выступить одна-две капли воды, но настолько медленно во времени, что объем этих выступивших капель воды успеет высохнуть, не капнув на пол.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.09.2012 в 16:04:00
#3338539
Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?
29.09.2012 в 20:02:21
#3338774
Сейчас система должна быть под давлением. Откройте краны если все сухо через пару дней забыть.
29.09.2012 в 20:12:33
#3338780
romashka написал : Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?
Способ проверить жизнеспособность радиаторов существует и очень известный - провести гидравлическое испытание радиаторов. Другой вопрос, что можно ли у Вас его провести на месте, не демонтируя радиаторы.
Привожу пример, выполненной мной работы. В данной схеме возможна опрессовка, а также демонтаж радиатора в любое время года, в том числе в отопительный период. (На фото не виден кран Маевского, но он присутствует на левом верхнем переходнике радиатора.
Любителям увидеть соринку в чужом глазу: "Не докапывайтесь до меня ввареным краном на байпасе". Я прекрасно знаю, что это запрещено, но в данном случае это была вынужденная мера, иначе у людей не греется радиатор, потому как удушен старый стояк отложениями в пластинчатых радиаторах, из которых почти на всех 9 этажах жильцы убрали байпасы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.09.2012 в 20:20:38
#3338801
можно вот такую штуку поставить
29.09.2012 в 20:57:40
#3338860
umkas написал : такую штуку поставить
Она уже настроена на 2 ,а если исправно все,но от нагрева будет чуть больше?Кому звонить?