cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 21:24:44

ALARMus написал: 16, 20, 25, 32 - я не прав ?

По молодости. В 94-м году был только металлопластик Kisan c тремя диаметрами, и всёёё

ALARMus написал: И так общего подхода нет ? Который бы задавал диаметры для определенной системы ( а конкретное проектирование - мощность радиаторов, их тип, количество,... лишь накладывали дополнительные условия уточняя исходные).

Я не понял, что Вы написали.

ALARMus написал: И есть ли разница в том какие диаметры использовать для той же системы если использован Металлопласт или Полипропилен ?

Сопротивление трубы определяет шероховатость стенки, которую сам на глаз не определишь. Потому в расчётах используют таблицы, которые предоставляет производитель конкретной трубы. Если принять, что у полипропилена и металлопластика одинаковая шероховатость, то сравнивать трубы нужно по внутреннему диаметру. Когда то металлопластик производился исключительно сваркой внахлёст. От чего внутри трубы существовала неоднородная ступень, повторяющая сварной шов. На глаз сопротивление такого металлопластика будет поболее чем у полипропилена. Но большое количество сварных стыков увеличивает сопротивление полипропиленовых разводок. И лишь низкая цена полипропилена позволяет решить эту проблему простым увеличением диаметра. Хрень всё это сопротивление. Главная проблема - люди, которые бьют себя пяткой в грудь, утверждая, что варят полипропилен с детского сада. А на деле выясняется, что видели издалека как это делают другие.