04.04.2013 в 19:33:19
добрый день. не помню задавался ли этот вопрос. есть желание сделать теплый пол в новом доме , не жилом. проблема в том , что он не будет запущен в этом году. а стяжку надо лить с проверенными трубами, т.е. заполненными водой под давлением. но как ее потом достать от тудова, чтоб по зиме не разморозило? есть предложение использовать воздух ( компрессор, и прочее.... ) имеет право на жизнь? спасибо.
04.04.2013 в 19:36:03
gamp, антифриза налейте
04.04.2013 в 19:42:21
gamp написал : ( компрессор, и прочее.... ) имеет право на жизнь? спасибо.
так и делаем . опрессовали . залили стяжку. потом воздухом и выдавливаем
04.04.2013 в 22:13:37
я думал вообще без воды обойтись, закачать в систему воздух и все, монометр прилепить, или этого недостаточно?
04.04.2013 в 23:14:38
gamp написал : или этого недостаточно?
Протечку по воздуху придётся долго отслеживать. Манометр не покажет быстрого падения давления из-за сжимаемости воздуха. Можно заложить и опрессовать водой трубу Пекс. Замораживание она переносит. Главное железки без воды оставить.
07.04.2013 в 16:17:01
труба уже есть , металопластик. если туда налить антифризу, как создать давление, расширительный бак и насос?
07.04.2013 в 16:54:34
gamp написал : расширительный бак и насос
Лучше манометр вместо расширителя.Без насоса никак.
07.04.2013 в 20:54:06
кто тут насосом давление создаёт,каким насосом , слово опресовщик неведомо, если говорить так надо расшифровывать а то насосов пруд пруди. тем более если есть компрессор советовать ручную качалку :)
08.04.2013 в 00:24:18
итак, налил воды в трубы, один хвост заглушил, на другой мановетр и компрессор до 4-5 атмосфер? после заливки и просушки воду из системы компрессором нафиг? правильно понял? большое спасибо за ответ. тогда еще вопрос. сетку хочу ложить сверху, ибо места коварные есть, боюсь разъедется стяжка, т.е. на трубу. а трубу нуно фиксировать к полистиролу , т.е. степлером. я его в руках не держал, и на разовую работу не хочется 8.5 тыр платить за него. эти скобы молотком никто не вгонял в стирол, без степлера?? ну не хочется два слоя сетки ложить. спасибо.
08.04.2013 в 00:48:21
gamp, "ложить" два слоя сетки всегда стоит. Теперь о воздухе. Сжатый объём воздуха не позволит уверенно судить об отсутствии протечки по неизменному показанию манометра. Только при полностью удалённом воздухе можно полагаться на манометр. Фокус с компрессором и водой позволит визуально обнаружить протечки на стадии, когда труба ещё не залита стяжкой. После заливки оно бесполезно.А именно при заливке возможны повреждения. Теперь про степплер. Он используется для крепления МП к полистиролу с целью делать это с гордой осанкой. Если не претит втыкать скобки большим пальцем, сидя на карачках, то делается это легко. Нет проблемы с втыканием скобки пальцем в пенопласт. Есть проблема выскакивания скобки из пенопласта вместе с трубой под действием ноги заливальщика стяжки. Отчего труба поднимается из плоскости, и в месте поднятия в трубе собирается пузырь воздуха, что не есть хорошо. Это ещё один повод для того, чтоб уложить трубу внутрь сэндвича из двух сеток. Нижнюю сетку при этом полезно поднимать на 1 см от основания стяжки. Лучше всего это поднятие реализовано в клипсах Рехау. Но ничто не мешает сколхозить точечные поднятия из деревянных брусков или нарезанных колечек из ПНД трубы. Но если Вы просто пришьёте МП трубу скобками к пенопласту, то никто не сможет обвинить Вас в несоблюдении норм. Даже армирование не является обязательным.