Доброго дня всем! Подскажите бывалые! Что сделать, чтоб котёл Ишма 31 нормально работал? Первое: часто гаснет запальник! Приезжали мастера аварийной службы, почистили,плюнули, дунули, вроде работает, но каждый раз говорят неизвестно сколько времени! Мастера говорят конструкция термопары бездарная! Жиклёр (форсунку) и сам чистил и аварийка приезжала чистила, работает некоторое время, и всё повторяется! Как вообще работает термопара? Возможно ли что-то настроить? усовершенствовать? Может быть от других котлов подходят термопары? Прошлой зимой, едва дом не заморозил, сейчас ещё не зима, а уже котёл кровь пьёт! Одно время датчик задымлённости не давал покоя, заменил, затем обошёл его, соединил напрямую. Месяца 4-5 вроде работал, теперь вновь гаснет. Подскажите кто, что знает! Поделитесь опытом! Спасибо заранее

1
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

04.10.2012 в 20:25:45

Конечно извиняюсь за тупой совет. А может лучше поменять котёл и может быть разводку? Я немножко в шоке. Сегодня смотрел 3 дома в Пушкинском районе.Отделка сделана. Не хватает напора воды.Обьясняю - всё сделано по (уму) ..... Вход воды пНД 40 - это нормально. Но переход сразу на счётчик на 15 и ПП 20. Это на весь дом!!!Посмотрел котельную и охренел.! От котла полипропилен и на каждом этаже насосы на отопление и на тёплые полы. Может я и сам дурак, но такого мне даже в страшном сне не виделось.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

04.10.2012 в 22:13:05

Сбросьте фото автоматики котла, а то так не сообразим...

0
stayer008
stayer008
Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

05.10.2012 в 11:45:08

SeRg068 написал : Сбросьте фото автоматики котла, а то так не сообразим...

Доброе время всегда! Так выглядит автоматика....., если её так можно назвать, котла Ишма 31,5

Поменять котёл. бо-оооо-льшая проблема с МлсОблГазом, к тому же крайне мало энергонезависимых колов, а нам часто выключают эл-во.

0
Вложение
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.10.2012 в 22:51:23

Датчик отключил,а проблема осталась. На передней стенке котла-сажа.Т.Е. проблемы с дымоходом.Это первое.Второе-настройка давления газа на горелку.Желтый цилиндрик с крышечкой под отвертку-там регулировочный винт.Выворачиваете-уменьшаете давление.Давление установить согласно паспорта.по манометру.

0
stayer008
stayer008
Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

08.10.2012 в 00:46:03

мвс написал : Датчик отключил,а проблема осталась. На передней стенке котла-сажа.Т.Е. проблемы с дымоходом.Это первое.Второе-настройка давления газа на горелку.Желтый цилиндрик с крышечкой под отвертку-там регулировочный винт.Выворачиваете-уменьшаете давление.Давление установить согласно паспорта.по манометру.

Спасибо за участие, приеду из командировки,всё сделаю! Ещё раз спасибо!