Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

04.10.2012 в 19:10:17

Добрый вечер.

Подсоединили радаторы исходя из верхней подачи - регулирующий кран сверху, запорный снизу. Выяснилось, что подача у нас нижняя. Соответсвенно по факту на входе стоит запорный, а на выходе регулирующий. Арматура FAR, разниц в Kv одна десятая, направление потока вроде не регламентируются. Положения у обоих - либо постоянно открыты, либо постоянно закрыты. Оставить как есть или все-таки менять?

Ремонт сделан, аккуратно снять все равно не получится, ржавая вода, грязь от сантехников и все такое.

В общем насколко критично?

Павел

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

05.10.2012 в 01:47:28

Не критично ... и разницы никакой ...

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

05.10.2012 в 02:18:58

Павел09 написал : аккуратно снять все равно не получится, ржавая вода, грязь от сантехников и все такое.

все возможно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу