Djemss
Djemss
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Барнаул

Сообщений: 5

07.10.2012 в 12:47:47

Какая очередность для открытие, закрытие задвижек элеваторного узла при запуске?

0
Вложение
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

07.10.2012 в 12:53:20

4-3-2-1 угадал?

0
Djemss
Djemss
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Барнаул

Сообщений: 5

07.10.2012 в 12:56:01

открыть закрыть????

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

07.10.2012 в 14:57:51

matroskin210 написал : 4-3-2-1 угадал?

Нет. Не угадали. Правильная очередность: 3-1. В этом положении оставляется на некоторое время. Идет циркуляция по так называемому малому кругу. Я обычно при запуске тепла на районе приходил вообще на следующий день. Затем открывал 4-2. И еще: Задвижка должна быть либо полностью открыта, либо закрыта. Промежуточное положение недопустимо. Закрытие в обратном порядке. Сначала отсекается внутренняя часть. Затем наружка. Открывается спускник.

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

07.10.2012 в 15:14:40

gayanovv написал : Я обычно при запуске тепла на районе приходил .

Может тогда в моей теме есть что сказать? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172467

0
Djemss
Djemss
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Барнаул

Сообщений: 5

07.10.2012 в 16:25:47

Спасибо за ответ по поводу задвижек !!! Видно Вы опытный сантехник, может проконсультируете еще по одному вопросу. Как выгнать воздух из системы отопления в 9 этажном доме если нет доступа к спускникам на последнем этаже? Устроено отопление так одна труба потолше идет на подачу на обратку потоньше. Подача идет целая на обратке подключены радиаторы.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

07.10.2012 в 16:47:38

Djemss Спускаетесь в подвал. Перекрываете подачу, открыв на ней спускник. Потом открываете обратку. Гоните пока не пойдет вода без воздуха. Повторяете процедуру несколько раз, через 3-4 часа. До тех пор, пока не "протянет". Лужи и вынужденный душ- неизбежность...:)

0
Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 304

08.10.2012 в 19:29:48

по моему на схеме #2 и #3 должны быть поменяны местами. Именно нумерация. Первая (нечетная) всегда прямая(подача), вторая (четная) всегда обратка. А по открытию согласен- сначала малый круг, потом ...остальное

0
Светлана20071990
Светлана20071990
Новичок

Регистрация: 07.03.2019

Самара

Сообщений: 1

07.03.2019 в 17:31:51

gayanovv, Можно у вас узнать, может знаете? Такая ситуация,когда мы прикрываем задвижки на отопления у нас последний подъезд остается без тепла(( поэтому мы не можем ее прикрыть,что можно сделать,чтоб нормально все работало. У нас своя бойлерная.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124802

07.03.2019 в 18:09:51

Светлана20071990 написал: gayanovv, Можно у вас узнать, может знаете? Такая ситуация,когда мы прикрываем задвижки на отопления у нас последний подъезд остается без тепла(( поэтому мы не можем ее прикрыть,что можно сделать,чтоб нормально все работало. У нас своя бойлерная.

Светлана20071990, На всех стояках должны стоять балансировочные многооборотные вентили, а не только запорные шаровые. Балансируете стояки - ближние придушены больше чем дальние. Регулировка по температуре на обратке стояка по пирометру, если нет расходомера теплоносителя. Делать должен тот, кто понимает, что делает. Дальнейшие вопросы без схем и тд и тп иноформации - бесполезны.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу