Какая очередность для открытие, закрытие задвижек элеваторного узла при запуске?
07.10.2012 в 12:47:47
Какая очередность для открытие, закрытие задвижек элеваторного узла при запуске?
07.10.2012 в 12:53:20
4-3-2-1 угадал?
07.10.2012 в 12:56:01
открыть закрыть????
07.10.2012 в 14:57:51
matroskin210 написал : 4-3-2-1 угадал?
Нет. Не угадали. Правильная очередность: 3-1. В этом положении оставляется на некоторое время. Идет циркуляция по так называемому малому кругу. Я обычно при запуске тепла на районе приходил вообще на следующий день. Затем открывал 4-2. И еще: Задвижка должна быть либо полностью открыта, либо закрыта. Промежуточное положение недопустимо. Закрытие в обратном порядке. Сначала отсекается внутренняя часть. Затем наружка. Открывается спускник.
07.10.2012 в 15:14:40
gayanovv написал : Я обычно при запуске тепла на районе приходил .
Может тогда в моей теме есть что сказать?
07.10.2012 в 16:25:47
Спасибо за ответ по поводу задвижек !!! Видно Вы опытный сантехник, может проконсультируете еще по одному вопросу. Как выгнать воздух из системы отопления в 9 этажном доме если нет доступа к спускникам на последнем этаже? Устроено отопление так одна труба потолше идет на подачу на обратку потоньше. Подача идет целая на обратке подключены радиаторы.
07.10.2012 в 16:47:38
Djemss Спускаетесь в подвал. Перекрываете подачу, открыв на ней спускник. Потом открываете обратку. Гоните пока не пойдет вода без воздуха. Повторяете процедуру несколько раз, через 3-4 часа. До тех пор, пока не "протянет". Лужи и вынужденный душ- неизбежность...:)
08.10.2012 в 19:29:48
по моему на схеме #2 и #3 должны быть поменяны местами. Именно нумерация. Первая (нечетная) всегда прямая(подача), вторая (четная) всегда обратка. А по открытию согласен- сначала малый круг, потом ...остальное
07.03.2019 в 17:31:51
gayanovv, Можно у вас узнать, может знаете? Такая ситуация,когда мы прикрываем задвижки на отопления у нас последний подъезд остается без тепла(( поэтому мы не можем ее прикрыть,что можно сделать,чтоб нормально все работало. У нас своя бойлерная.
07.03.2019 в 18:09:51
Светлана20071990 написал: gayanovv, Можно у вас узнать, может знаете? Такая ситуация,когда мы прикрываем задвижки на отопления у нас последний подъезд остается без тепла(( поэтому мы не можем ее прикрыть,что можно сделать,чтоб нормально все работало. У нас своя бойлерная.
Светлана20071990, На всех стояках должны стоять балансировочные многооборотные вентили, а не только запорные шаровые. Балансируете стояки - ближние придушены больше чем дальние. Регулировка по температуре на обратке стояка по пирометру, если нет расходомера теплоносителя. Делать должен тот, кто понимает, что делает. Дальнейшие вопросы без схем и тд и тп иноформации - бесполезны.