Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.10.2012 в 23:50:47

ADich написал : ленту можно покрыть мастикой для сохранности.

И целлофанчиком обернуть, ага!

0
ADich
ADich
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

09.10.2012 в 08:14:48

Impuls написал : И целлофанчиком обернуть, ага!

Хм, это будет лишним :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2012 в 08:15:42

4Серый написал : срок службы контура из чёрного металла зависит от нескольких факторов,и составляет от 10 до 15 лет.

Грунт у вас какой-то агрессивный... Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.

Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое.

По циркуляру от "Россэлектромонтажа" 5-ть...

ADich написал : Если заземление надо пределывать через 10-15 лет,

Срок службы от 30-ти лет и выше. При отсутствии данных коррозия принимается равной 0,1 мм в год. При агрессивных грунтах может применяться обработка грунта.

ADich написал : Как что надо делать для орбеспечения качественного заземления.

В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2012 в 08:29:42

ADich написал : От дома минимум метр расстояния, на что это влияет?

Дом экранирует половину растекания. Можно и вплотную, но тогда вдвое большего объема.

ADich написал : Вводной щиток планируется в подвале.

Это неправильно. Представьте, Ваш дом загорелся. Пока приехавшие пожарники его не обесточат - они тушить не начнут!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 09:34:55

Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.

У вас устаревшие сведения. См. Технический циркуляр "Росэлектромонтажа" № 11/2006 - статус у него действующий - можете проверить. Почитайте - там 4 странички:

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 09:37:42

ПPOPAБ написал : Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.

Следует каждые 12 лет выборочно откапывать и проверять "на зуб" металл заземления

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 09:39:30

ПPOPAБ написал : В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.

я себе на даче нижний внешний контур арматуры ленточного фундамента обварил и по углам 4-метровые стержни воткнул и тоже приварил к тому контуру. Сделал пару выпусков внутрь фундамента

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

09.10.2012 в 10:15:54

Alexiy написал : Почитайте - там 4 странички: Технический ци .rar

Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню. Я дал сведения ПУЭ, табл. 1.7.4.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 10:25:34

Impuls написал : Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню.

откройте другой программой просмотра (стандартный "Просмотр фотографий Windows" подойдёт)

0
artemD
artemD
Местный

Регистрация: 12.03.2012

Долгопрудный

Сообщений: 130

09.10.2012 в 10:58:12

скажите, а когда земляные работы завершены, как можно измерить сопротивление заземления?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2012 в 11:01:41

artemD написал : как можно измерить сопротивление заземления?

Непосредственно - специальным прибором - есть в любой мобильной электролаборатории (забивают в землю металлические колышки поодаль и ток по земле пускают, а с заземления напряжение снимают и рассчитывают его сопротивление) Опосредованно - по току КЗ или по просадке напряжения

0