ADich написал : ленту можно покрыть мастикой для сохранности.
И целлофанчиком обернуть, ага!
08.10.2012 в 23:50:47
ADich написал : ленту можно покрыть мастикой для сохранности.
И целлофанчиком обернуть, ага!
09.10.2012 в 08:15:42
4Серый написал : срок службы контура из чёрного металла зависит от нескольких факторов,и составляет от 10 до 15 лет.
Грунт у вас какой-то агрессивный... Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.
Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое.
По циркуляру от "Россэлектромонтажа" 5-ть...
ADich написал : Если заземление надо пределывать через 10-15 лет,
Срок службы от 30-ти лет и выше. При отсутствии данных коррозия принимается равной 0,1 мм в год. При агрессивных грунтах может применяться обработка грунта.
ADich написал : Как что надо делать для орбеспечения качественного заземления.
В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.
09.10.2012 в 08:29:42
ADich написал : От дома минимум метр расстояния, на что это влияет?
Дом экранирует половину растекания. Можно и вплотную, но тогда вдвое большего объема.
ADich написал : Вводной щиток планируется в подвале.
Это неправильно. Представьте, Ваш дом загорелся. Пока приехавшие пожарники его не обесточат - они тушить не начнут!
09.10.2012 в 09:34:55
Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.
У вас устаревшие сведения. См. Технический циркуляр "Росэлектромонтажа" № 11/2006 - статус у него действующий - можете проверить. Почитайте - там 4 странички:
09.10.2012 в 09:37:42
ПPOPAБ написал : Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.
Следует каждые 12 лет выборочно откапывать и проверять "на зуб" металл заземления
09.10.2012 в 09:39:30
ПPOPAБ написал : В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.
я себе на даче нижний внешний контур арматуры ленточного фундамента обварил и по углам 4-метровые стержни воткнул и тоже приварил к тому контуру. Сделал пару выпусков внутрь фундамента
09.10.2012 в 10:15:54
Alexiy написал : Почитайте - там 4 странички: Технический ци .rar
Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню. Я дал сведения ПУЭ, табл. 1.7.4.
09.10.2012 в 10:25:34
Impuls написал : Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню.
откройте другой программой просмотра (стандартный "Просмотр фотографий Windows" подойдёт)
09.10.2012 в 10:58:12
скажите, а когда земляные работы завершены, как можно измерить сопротивление заземления?
09.10.2012 в 11:01:41
artemD написал : как можно измерить сопротивление заземления?
Непосредственно - специальным прибором - есть в любой мобильной электролаборатории (забивают в землю металлические колышки поодаль и ток по земле пускают, а с заземления напряжение снимают и рассчитывают его сопротивление) Опосредованно - по току КЗ или по просадке напряжения