08.10.2012 в 16:25:13
Доброго времени суток. В общем ситуация такая: меняем трубы на ппр в небольшом обьеме для себя и захотелось сделать все ето самому ( не в плане экономии ), все инструменты куплены и с правилами/инструкциями ознакомлены. Но вот хотелось уточнить один момент.
В схеме трубопроводки нужно соеденить два фитинга: тройник 25 и переходник 20х3/4" Для тренировки было куплено с аналогичным соединением:
И первый, тот который *папа*, очень туго заходит в сварочную насадку 25\20. В следствии чего получаются большие бугорки что наружу что внутрь и выходит неправильное соединение
Диаметр ппр трубы после зачистки 25мм, а вот диаметр фитинга для наружной плавки 28мм. Как быть? У такого рода фитингов нужно ли срезать верхний слой и чем или есть спец. расточенные насадки? Заранее спасибо.
п.с. трубы армированные Ekoplastik D25 PN20.
08.10.2012 в 17:34:49
us11 написал : все инструменты куплены и с правилами/инструкциями ознакомлены
Плохо ознакомились,этот переход в тройник надо впаивать через вставку из 25-ой неармированной трубы, фото №2 переверните переход в другую сторону.
Максим.
08.10.2012 в 18:03:01
Спасибо, вставку с трубы в тройник оставили на последок ( придется сменить фитинг первой картинки только с *внутренней* сваркой и с наруж. резьбой если будет такой ) Но ведь фитинг 20х3/4" на 1 изображении тоже предназначен для сварки и тоже для насадки 25/20. А дальше будет та же ситуация... и тот же вопрос: как сваривают такие фитинги.
08.10.2012 в 19:43:27
Через муфту переходную,если внимательно посмотрите на фитинги там стоят цыферки......Или подойдите к ближайшему продавцу(сантех) и он покажет на пальцах.......
08.10.2012 в 20:43:45
us11, Вы делаете неправильно. Есть муфты, которые нужно сразу впаивать, а есть те, которые спаиваются между собой через трубу. Запомните одно правило - та поверхность, которая идет под пайку ВСЕГДА гладкая. На ней НИКОГДА не будет шероховатостей и рисок. Если гладкая внешняя и внутренняя сторона фитинга - паяется внешняя сторона, если только внутренняя - внутренней. Понятно? Теперь взгляните на свои фитинги и Вы поймете, что Вы делали неправильно
08.10.2012 в 21:44:15
Всем большое спасибо. Понял в чем ошибка :o
Неправильный фитинг подобрал сразу, да и на нем указано, впринципе, что ето переходник с 20 на 3/4 ( и все-таки он не предназначен для *наружной* сварки), а нужно такой же, но больше 25x3/4"
AlexMax, спасибо за правило, теперь ясно как на фитинги смотреть.
09.10.2012 в 21:55:40
А если вы запаяете и потом будет течь или со временем покапает все будете перепаивать снова. Стоит ли это того.Что бы нормально паять и не заужать надо не 2 муфты соединить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.