Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

08.10.2012 в 19:02:47

Дошло дело до переделки электропроводки в квартире. Набросал схему приложенную выше. Подскажите все ли правильно прикинул? Кабели после автоматов на 16A 3x2.5, после 10А 3х1.5.

Еще есть пара вопросов

  1. Вводного кабеля на квартиру хватит в 3х4квадрата или сделать 3х6?
  2. Духовой шкаф идет с обычной вилкой. Достаточно ли для него обычной розетки с заземление legrand на 16А, провода 3х2.5квадрата?
  3. В брошуре икея предлогаю сделать розетку для посудомойки под раковиной - на сколько это безопасно?
  4. Где лучше расположить розетку для холодильника - внизу или вверху, над холодильником?
  5. Кто нибудь может подсказать схему подключения вытяжки в санузле через реле времени. Работать должна от выключателя света в туалете, что бы свет отключался сразу а вытяжка работала еще 3-5минут.
0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2012 в 19:17:56

Селективное УЗО убрать, купить АС и поставить его отдельно на свет. Отдельный дифавтомат на ТВ и т.п. это круто, меня бы жаба задушила.

  1. 3х6 и не ограничивайте себя ни в чем.
  2. достаточно.
  3. совершенно не безопасно (проще говоря бред сумашедшего)
  4. Где Вам удобней.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.10.2012 в 19:24:03

1) Хватит 2) Достаточно. Но если расстояние небольшое - сделайте небольшой запас :) 3) Икея нам не указ. Это небезопасно. Найдите место вне мест возможного залива. 4) мне думается внизу. Или сбоку-внизу. Это очень конкретно надо смотреть с учётом мебели и ниш в ней.

УЗО 16А/10 мА - можно и нужно поменять на 25А / 10 мА (есть в Acti9 от Schneider ).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.10.2012 в 19:40:24

Селективного УЗО на 30мА не найдёте. Или ставьте на 100мА или совсем не ставьте. УЗО 16А/10мА придётся поменять

  1. Хватит
  2. Пойдёт
  3. Нельзя
  4. Ставьте где не будет мешать Вам и холодильнику.
  5. Поставьте любой таймер с задержкой отключения, например AT8PM
0
Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

08.10.2012 в 22:00:53

Rumato написал : Отдельный дифавтомат на ТВ и т.п. это круто, меня бы жаба задушила.

Смысл сей затеи такой, что кабель пойдет на APC SmartUPS, а с него уже на две точки - телевизор и медиа в гостинной и на телевизор в спальне. Это призвано защитить все оборудование от скачков напряжения и зарезервировать от отключения электричества на несколько секунд.

ksiman написал :

  1. Поставьте любой таймер с задержкой отключения, например AT8PM

То что любой таймер это понятно, тут сама схема подключения интересна. Ни разу не использовал таймеры, гуглю:)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9112

08.10.2012 в 23:25:49

kostil написал : Работать должна от выключателя света в туалете, что бы свет отключался сразу а вытяжка работала еще 3-5минут.

А SILENT 100 CRZ DESIGN не проще воткнуть ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

09.10.2012 в 08:35:35

serj12 написал : А SILENT 100 CRZ DESIGN не проще воткнуть ?

Интересный вариант! Спасибо за подсказку.

По ходу выбора кабеля появился вопрос. Хочу использовать NYM. Есть на выбор следующие производители: Севкабель, Nexans и просто NYM без указания производителя.

  1. Подскажите с высоты опыта какой лучше использовать и есть ли смысл брать более дорогой?
  2. Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM над подвесным потолком (натяжной/гипсокартон)?
  3. Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM в штробу?
0
Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

09.10.2012 в 08:54:24

Поправил схему учитывая все подсказки. Вот что получилось

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.10.2012 в 09:44:27

kostil написал : Поправил схему учитывая все подсказки. Вот что получилось

УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(

  1. Безимянный не стоит
  2. Можно и без гофры
  3. Аналогично, но в гофре менять кабель проще в случае чего, да и пустить дополнительный кабелёк теоретически возможно;)
0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

09.10.2012 в 10:42:19

Насос, п/м - автоматы на 16А. Холодильник - отдельно на диф.
УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО. Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2012 в 10:42:32

kostil написал : Хочу использовать NYM. Есть на выбор следующие производители: Севкабель,

Берите. Пост 135 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&page=4&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2

0
Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

09.10.2012 в 12:31:22

ksiman написал : УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(

Ясно, поменяю на два диф. автомата 16A 10mA AC

SergSB написал : УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО. Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут?

От общего УЗО посоветовали отказаться дабы не получить ложных срабатываний. Из перечисленного будет только два кондиционера на 20 и 25 кв.м. (потребляемая мощность до 1кВт).

  1. На кондеи просто автома или дифф? отдельно на каждый или один на оба?
0
Аватар пользователя
kostil

Местный

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

09.10.2012 в 13:49:38

Rumato написал : Берите. Пост 135 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&page=4&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2

Почитал про NYM и закрались сомнения, не хочется на "плачущий" напороться

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.10.2012 в 14:30:23

9.

kostil написал : На кондеи просто автома

kostil написал : отдельно на каждый

ВВГ рулит:applause:

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.10.2012 в 15:33:52

ksiman написал : УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(

Утверждение ложно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу