Аватар пользователя
SergAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

09.10.2012 в 00:10:43

В доме труба вывода вентиляции за кровлю и основной вентстояк находятся со смещением по горизонтали. В итоге получается такая ломаная линия:

Сейчас есть только выводная труба на улицу (вертикальный кусок 3м) и желание подключить к ней вытяжку кухни и два санузла.

Как сделать правильнее:

  1. Общий канал 160, врезки в него на своем уровне с каждой точки (как на рисунке)
  2. От каждой точки вести до первого изгиба свою трубу 100-125, затем вводить в общий наклонный канал 160
  3. То же, но ставить канальный вентилятор
0
Вложение
Аватар пользователя
apresto

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Москва

Сообщений: 9

18.10.2012 в 01:49:03

Здравствуйте. Ваша схема принципиально некорректная и неправильная. 1,2,3 тоже не подходят. К существующей 3 метровой трубе Вы можете подключить только кухонный механический зонт. Туалеты пойдут отдельно от него. Варианта 2:

  1. 2 туалета объединяются в один ф150 канал, принудительная вытяжка от кухонного зонта в отдельный ф150 канал. Оба канала идут отдельно и выходят через кровлю. Зонт через существующуй вертикальный кусок 3м, а ф150 от двух туалетов через отдельный грибок Vilpe (можно с мотором). Состоит он из узла прохода через кровлю, основания под Ваш тип кровли, трубу и дефлектор (можно с мотором).
  2. Может быть ещё такой вариант

Но это уже совсем другая история.

0
Вложение
Назад