09.10.2012 в 17:57:20
AlexSanDroid написал : Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку?
Не хватает циркуляции. На основе Ваших фото я не составил себе полной картины, но ИМХО, у Вас байпасс стоит далеко от последнего радиатора. И теплоноситель замыкается через него и через предыдущие радиаторы. Вот и нет циркуляции.
Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
09.10.2012 в 18:06:26
AlexMax написал : Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.
09.10.2012 в 18:17:38
насосик..)
09.10.2012 в 18:22:50
Проследите движение теплоносителя - от стояка поток разделяется надвое, потом идет байпасс, потом радиатор (сам по себе окуенный байпас - извиняюсь за французский) - каждая секция служит замыкателем потока, потом последний радиатор подключен к выходу предпоследнего через регулировочный вентиль. Последний греть не будет никогда. Тут нужно переделывать монтаж. Полностью.
Последний радиатор также подсоединять параллельно двум, к нему переносить байпасс (предварительно убрав со старого места), на первых радиаторах запорную арматуру заменить на запорно-регулирующую. Тогда будет работать. или насос.
09.10.2012 в 18:39:34
AlexMax насос мне кажется проще?)))) Насос куда ставить? не подскажите?)))) и как они вообще шумные?)
09.10.2012 в 18:43:36
Если насос - быбросьте кран на выходе предпоследнего радиатора, а поставьте его в развыв подачи (или обратки) к последнему радиатору. Насос самый слабый. Правильнее переделать монтаж
09.10.2012 в 18:47:57
AlexMax Спасибо большое ЗА СОВЕТЫ)))) все сделаю примерно как вы описали) Какой фирмы надежнее насос взять? щас пойду покупать.... P.s Главное что бы сегодня вечером на пивко осталось) чет ценники смотрю от 3-х тысяч и выше))))
сансэй написал : насосик..)
и вам Большое Спасибо))
09.10.2012 в 18:50:19
В Вашем варианте идеальный вариант - насос для рециркуляции горячей воды. И по размеру и по расходу. Единственное, на городской воде я не могу дать гарантию, что он будет долго служить.
Хотя, любой циркуляционник в городской СО - лотерея. Они не рассчитаны на такое высокое :) качество теплоносителя.
Типа такого
09.10.2012 в 18:50:34
как сделаю отфоткаю и скажу результаты!
09.10.2012 в 19:22:34
Можно к дальнему радиатору подачу взять повыше на стояке и провести над окном - будет точно работать без насоса.
09.10.2012 в 19:42:53
AlexMax написал : Тем более, что МП под пресс.
Перемычка, кстати, на комперссионных фитингах почему-то. Что на фоне остальных пресс-фитингов выглядит странно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.