AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2012 в 17:57:20

AlexSanDroid написал : Не додавливает в смысле что недодавливает в обратку?

Не хватает циркуляции. На основе Ваших фото я не составил себе полной картины, но ИМХО, у Вас байпасс стоит далеко от последнего радиатора. И теплоноситель замыкается через него и через предыдущие радиаторы. Вот и нет циркуляции.

Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.

0
AlexSanDroid
AlexSanDroid
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 18:06:26

AlexMax написал : Как подключен тот радиатор, который не прогревается? Опишите детально. У меня такое чувство, что он подключен к боковым заглушкам предыдущего. Дайте детальную панораму на фото.

0
Вложение
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

09.10.2012 в 18:17:38

насосик..)

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2012 в 18:22:50

Проследите движение теплоносителя - от стояка поток разделяется надвое, потом идет байпасс, потом радиатор (сам по себе окуенный байпас - извиняюсь за французский) - каждая секция служит замыкателем потока, потом последний радиатор подключен к выходу предпоследнего через регулировочный вентиль. Последний греть не будет никогда. Тут нужно переделывать монтаж. Полностью.

Последний радиатор также подсоединять параллельно двум, к нему переносить байпасс (предварительно убрав со старого места), на первых радиаторах запорную арматуру заменить на запорно-регулирующую. Тогда будет работать. или насос.

0
AlexSanDroid
AlexSanDroid
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 18:39:34

AlexMax насос мне кажется проще?)))) Насос куда ставить? не подскажите?)))) и как они вообще шумные?)

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2012 в 18:43:36

Если насос - быбросьте кран на выходе предпоследнего радиатора, а поставьте его в развыв подачи (или обратки) к последнему радиатору. Насос самый слабый. Правильнее переделать монтаж

0
AlexSanDroid
AlexSanDroid
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 18:47:57

AlexMax Спасибо большое ЗА СОВЕТЫ)))) все сделаю примерно как вы описали) Какой фирмы надежнее насос взять? щас пойду покупать.... P.s Главное что бы сегодня вечером на пивко осталось) чет ценники смотрю от 3-х тысяч и выше))))

сансэй написал : насосик..)

и вам Большое Спасибо))

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2012 в 18:50:19

В Вашем варианте идеальный вариант - насос для рециркуляции горячей воды. И по размеру и по расходу. Единственное, на городской воде я не могу дать гарантию, что он будет долго служить. Хотя, любой циркуляционник в городской СО - лотерея. Они не рассчитаны на такое высокое :) качество теплоносителя. Типа такого http://gasline.pro/index.php/water/recyclepumpsmenu/101-bw152

0
AlexSanDroid
AlexSanDroid
Новичок

Регистрация: 09.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

09.10.2012 в 18:50:34

как сделаю отфоткаю и скажу результаты!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116831

09.10.2012 в 19:22:34

Можно к дальнему радиатору подачу взять повыше на стояке и провести над окном - будет точно работать без насоса.

0
Sergey N
Sergey N
Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

09.10.2012 в 19:42:53

AlexMax написал : Тем более, что МП под пресс.

Перемычка, кстати, на комперссионных фитингах почему-то. Что на фоне остальных пресс-фитингов выглядит странно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу