Добрый день уважаемые форумчане,
Начинаю делать ремонт.
Квартира в новом доме. Площадь - 107,8 м2, 3 этаж 12-ти этажного дома. Решил установить ПВУ. В квартире постоянно будут проживать 4 человека. Планируется три спальни и зал с кухней. Размер спален примерно одинаков около 17м2. Зал – 30 м2. Попытался самостоятельно выбрать ПВУ. Остановился на Mitsubishi LGH-35RX5-E. Привлекает малым шумом.
Расход воздуха: спальни по 60 м3/час, зал 120 м3/час.
Прошу покритикуйте схему разводки воздуховодов. Красным цветом обозначены подающие воздуховоды, синим исходящие. Диаметр показан на схеме.
Пока чертил схему возникли вопросы. может кто-нибудь сможет развеять неясности:
- Смущает очень большая длина исходящих воздухов. Как бы воздух не устремился в венткамеры.
- Не смог избежать перехлеста воздуховодов. Как я понимаю это вызовет большие трудности при монтаже.
- Предварительно выбрал Mitsubishi LGH-35RX5-E как уже раньше писал, только из за того что заявленные характеристики меньше по шуму. Если рассматривать других производителей может, есть что - то интересней в этом ценовом диапазоне?
- Не делал вентиляцию в сан. узлах. Насколько это надо? Где-то читал что если сделать в сан. узлах приток, то можно частично вернуть влажность в квартиру.
- Очень большие сомнения вызывает подача воздуха на минимальных оборотах (мин. засход 115 м3)
Буду благодарен за критику. Заранее спасибо