Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2012 в 11:31:09

полотенцесушитель("лестница") включен в контур отопления(централизованое отопление пятый этаж пятиэтажный дом)при сливе воды из него нагревается.но затем сразу остывает.радиатор перед ним (в комнате) горячий.

0
Аватар пользователя
Ду-Ул

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 36

12.10.2012 в 11:41:54

А можно схему подключения? Лучше картинку, но можно и на словах (поподробнее).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2012 в 12:15:31

из комнаты,от батареи,просто две трубы(сверху и снизу) идут в ванну.и снизу входят в "лестницу".сливная пробка на "лестнице" вверху

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

12.10.2012 в 12:46:46

Вот так, что ли?

Подумайте сами, откуда взяться циркуляции в ПС? с чего бы вода должна идти сквозь него? Воде проще пройти через широкий радиатор, а не идти по меньшему диаметру далеко-далеко. В свою очередь гравитационная составляющая циркуляции в ПС отсутствует, поскольку подключение входа-выхода на одном уровне.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ду-Ул

Местный

Регистрация: 23.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 36

12.10.2012 в 13:08:57

vovikz Правильно. Нужно обратку от полотенчика мимо батареи кидать - тогда заработает (воде деваться некуда будет). А батарею в таком случае подключить диагональ или "ленинградка". Да и полотенчик по-возможности подключать по диагонали.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.10.2012 в 15:49:58

все верно.спасибо,что разЪяснили.теперь остается ждать конца отопительного сезона,и переделывать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу