avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2012 в 17:54:04

welder написал : может быть установка на прищепки это хорошее качество?

Переведите.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

20.10.2012 в 22:22:18

avmal написал : Переведите.

самозажимные розетки

welder написал : При соединении шлейфом я бы меньше всего опасался что отвалится PEN. Скорее отгорит фаза или нуль на первой или второй розетке.

а я бы меньше всего переживал если отвалится фаза или ноль в розетке, а вот если РЕ, то это может стоить жизни................

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2012 в 22:25:13

ionchik написал : самозажимные розетки

Первый раз про такие слышу. В смысле вилку не надо держать - сама держится?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

20.10.2012 в 22:34:24

avmal написал : В смысле вилку не надо держать - сама держится?

ну да, и технику не надо покупать, идёт в придачу вместе с розеткой!:)

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

20.10.2012 в 23:28:50

по этой теме видео откопал ;) http://www.youtube.com/watch?v=YZ--N5Zr0GI&feature=BFa&list=SP719AD715C5DBDC25 там розетки обычным шлейфом соединяют :yu

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

21.10.2012 в 06:27:55

Ну развели треп на пустом месте. Про скотчлоки не слышали?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

21.10.2012 в 07:14:06

Старый написал : Ну развели треп на пустом месте. Про скотчлоки не слышали?

дешевле и компактнее опрессовать

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

21.10.2012 в 08:54:19

Kamto написал : дешевле и компактнее опрессовать

Подключиться через cкотчлок занимает несколько секунд. Провод разрывать не надо, изолента не нужна. Подцепил к магистрали и шлейфуй сколько нужно. Десяточка с небольшим за фирменный скотч критична?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2012 в 13:23:29

Старый написал : cкотчлок

Х.з., этот тип соединителя хорош для плинтов слаботочки, но для проводки его полезность под большим вопросом.

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

21.10.2012 в 13:52:10

ПPOPAБ написал : Х.з., этот тип соединителя хорош для плинтов слаботочки, но для проводки его полезность под большим вопросом.

В нашем городе даже блондинки знают, что пятно контакта у скотча гораздо больше ваговского. Используем 3Мские с 2003 г. КВТэшные свыше 3А не советую, врезной контакт слабенький и пластик хрупкий.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2012 в 13:58:03

Старый написал : Подключиться через cкотчлок занимает несколько секунд. Провод разрывать не надо, изолента не нужна. Подцепил к магистрали и шлейфуй сколько нужно. Десяточка с небольшим за фирменный скотч критична?

Это типа такого что-ли? http://formostk.ru/produktsiya/soediniteli-scotchlok/soedinitel-elektricheskih-provodov-s-vreznym-kontaktom-scotchlok-534-558-560-560b-skotchlok.html

И после этого еще Ваги хают?

В пружинных зажиимах провод прижимается к пластине и имеет контакт на достаточно протяженном участке. Здесь же площать контакта ограничена боковым ребром (заточенным) пластины. Не говоря уже о том, что надрезание можилы очень даже легко приводит к ее отламыванию, хотя здесь она зажимается и риск этого минимален, но все равно есть. ИМХО ваги и то надежнее.

Кстати сама 3М как то скромно умалчивает о допустимых токах...

И еще кстати у ВАГО тоже такой зажим есть. Пишут "Зажим FIT CLAMP является зажимной системой с использованием врезного контакта (IDC). Эта техника известна уже достаточно давно. Наиболее широкое применение находит в светотехнике в качестве быстрого и экономного соединения."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу