sansvar написал : термоклапан установлен неправильно
Опередили!!! Ольга.К действительно поверните его горизонтально. Вернее заставьте повернуть тех, кто его ставил
14.10.2012 в 22:47:58
sansvar написал : термоклапан установлен неправильно
Опередили!!! Ольга.К действительно поверните его горизонтально. Вернее заставьте повернуть тех, кто его ставил
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
14.10.2012 в 22:48:52
sansvar написал : термоклапан установлен неправильно...должен стоять параллельно полу иначе нормально работать не будет.
Разверните кран как показано у меня или снимите термо головку и регулируйте колпачком (должен идти в комплекте к термоклапану)
Упс. Вот оно, начинается. А что будет, если так оставить? Колпачок отдельно идет в комплекте или внутри там где-то находится?
14.10.2012 в 23:03:05
Ольга.К Колпачок идёт в комплекте с термоклапоном...спрашивайте у тех, кто вам устанавливал термоклапан. Попробуйте для начала вообще снять термоголовку и оставить так на сутки и сравнить разницу. Если проблема в термоголовке (вернее неправильно установленном термоклапане), а колпачка нет, можно и без него оставить, только регулировать тепло не получиться :( или ищите на рынка отдельно колпачок, а лучше всего разверните термоклапан как положено :)
так термоклапан выглядит без колпачка и термоголовки ...
15.10.2012 в 00:28:53
Спасибо. Завтра обдумаю я это все. Серый колпачок ставили всем сначала, потом заменили на этот белый регулятор. Но он также торчал вверх... Значит, где-то валяться должны эти колпачки у них. Вопрос: на что сослаться при разговоре с нашими "мастерами"? Есть какие-то правила , чтобы клапан горизонтально был? А как головку-то снимать? А по "заужению" кто что может сказать? Оно есть или нормально все? И чем грозит?
15.10.2012 в 01:32:06
Ольга.К написал : Вопрос: на что сослаться при разговоре с нашими "мастерами"? Есть какие-то правила , чтобы клапан горизонтально был?
Для начала, пусть инструкцию почитают, там всё написано. правила и почему так, я уже описал выше.
15.10.2012 в 13:39:28
Да, спасибо всем. Пораскинув мозгами, я пришла к такому выводу: горизонтально ставить клапан нам не очень удосбно, так как он будет очень выпирать и придется отодвигать от стенки как минимум две мебели)). Я просто сниму регулятор. Правильно я поняла: если я хочу максимум тепла (а нам много жарко не бывает, да и квартира угловая), я сейчас ставлю этот белый на цифру пять (5) - это максимум? Потом снизу поворачиваю и снимаю. Клапан будет открыт полностью. Так? У подрядчиков сегодня штаб заперт, так что добыть ручные колпачки и сказать им, что они идиоты, не удалось. ))) В целом, как я поняла, ничего страшного нет. Квартира все равно просит ремонта,но это в будущем, тогда можно будет заменить радиаторы или просто арматуру.
15.10.2012 в 16:01:51
Ольга.К написал : Я просто сниму регулятор. Правильно я поняла: если я хочу максимум тепла (а нам много жарко не бывает, да и квартира угловая), я сейчас ставлю этот белый на цифру пять (5) - это максимум? Потом снизу поворачиваю и снимаю. Клапан будет открыт полностью. Так?
Так. Причём это так, даже если поставить "этот белый" на цифру 1. Или любую другую. ;)
15.10.2012 в 16:33:03
Терморегулятор щелкать не должен, там вроде не такой принцип как в утюгах:
Что касается правильной установки, то когда хозяйка задернет его шторами, дивайс окажется в эквипенисуальных условиях.
От неправильной установки сдвинется база клапана на которую он рассчитан. То есть он будет работать, только в меньшем диапазоне. А поскольку там голимая эмпирика, то от клапана ничего не останется - придется его на максимум вывернуть и забыть что есть регулятор.
Я хотел бы напомнить зачем ставят клапан - для экономии бабла в тех странах, где за каждый лишний калорий приходится платить лишний доллар.
Насколько я в курсе у нас пока тепло обобществлено. Так чта регулировать можно форточками, на халяву. ;)
15.10.2012 в 17:46:27
Даже, когда термостатический клапан полностью открыт, с ним радиаторы греют чуть хуже, чем без него. Но вы этого скорее всего не заметите. Вот только полностью перекрыть его с помощью термоголовки(чтобы снять радиатор) не получится. И серым колпачком тоже не получится. Для этого придется купить специальный латунный колпачок Danfoss, который стоит почти тысячу рублей. Он состоит из двух частей,- кольца с наружной резьбой, и самого колпачка, который навинчивается на кольцо. Кольцо же крепится на термостатическом клапане с помощью трех винтиков под шестигранный ключ, за проточку. Терморегулятор может шуметь, если вода не в ту сторону идет.
15.10.2012 в 20:22:39
welder написал : Терморегулятор щелкать не должен... ... Так чта регулировать можно форточками, на халяву. ;)
А он и не щелкал. Это батарея звякала. Но сейчас она угомонилась, устаканилась, что ли. Сейчас она немножко шипит. Но я еще толком не стравливала воздух, устала от всего этого. Вот-вот, я тоже люблю форточками регулировать.
15.10.2012 в 20:25:08
divnogortsev написал : Вот только полностью перекрыть его с помощью термоголовки(чтобы снять радиатор) не получится. И серым колпачком тоже не получится.
Это я усвоила, прочитав инструкцию к терморегулятору. Два сообщения получилось, пардон.