Суть проблемы: в офисе установлены радиаторы Purmo, какая фирма устанавливала не известно, документации нет. В кабинете два радиатора: один греет, второй -нет. На входе труба отопления -горячая, на выходе - холодная, так понимаю нет циркуляции воды. На выходе из радиатора стоит какой-то клапан, сверху закрыт пробкой. Спецы объясните пожалуйста, что это за клапан, он ли перекрывает циркуляцию воды в радиаторе, и если его по-пробовать открыть не будет-ли утечки воды?

0
Вложение
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

15.10.2012 в 19:27:40

Справа в верху кран маевского. Попробуйте через него стравить воздух - это может быть одна причина. Внизу справа у Вас кран.Он может быть закрыт. Открываеться шестигранником.Это может быть вторая причина.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

15.10.2012 в 22:23:19

Сперва выполните рекомендации Мастера Игоря.Потом пойдем дальше если не поможет.

0
Аватар пользователя
ValerS

Местный

Регистрация: 07.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

16.10.2012 в 18:44:18

Про кран Маевского в курсе-воздух стравил, кран справа внизу открыл шестигранником до упора. Пока верхняя часть батареи горячая, низ холодный, труба на выходе -холодная, отчего-то нет циркуляции воды....