Inzhyner
Inzhyner
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Могилёв

Сообщений: 18

12.11.2014 в 16:57:07

nick307 написал : Срабатывал вчера, до того как я перебрал щиток

То, что до переделки щитка срабатывало, так это по схеме было понятно без дополнительных вопросов. Убедительная просьба при ответе на вопрос указывать текущую ситуацию, если вопрос не подразумевает другого. А то путаница получается.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.11.2014 в 16:58:27

BV написал : То, что описывал автор - типовой дефект, и именно так проявляется при разделении PEN в этажном щитке.

то, что описал автор - похоже на неправильную коммутацию. ему было предложено отключить всю землю в щите с целью проверки этой версии

а как влият место разделения пен - я что-то сообразить не могу.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.11.2014 в 17:03:50

Inzhyner написал : А то путаница получается.

Это не путаница, а полная ж-------а! Мы дистанционно складываем кирпичики (полученная информация). Если инфа правдивая и точная проще просчитать.
Мы не угадываем, а просчитываем и анализируем.:yu

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

12.11.2014 в 18:19:06

andrewkhv написал : а как влият место разделения пен - я что-то сообразить не могу.

если отвод на этажном щитке - действует только нагрузка автора, если во ВРУ - то общая по всему стояку - УЗО вылетает всегда при встрече нуля с PE

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

12.11.2014 в 18:19:52

nick307 написал : Срабатывал вчера, до того как я перебрал щиток

голову Вы морочите людям :)

0
nick307
nick307
Местный

Регистрация: 04.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 552

12.11.2014 в 18:26:02

Друзья, начинайте писать ваши адреса, буду рассылать пиво)))))))

Дело было действительно в неправильной коммутации, которую я исправил еще вчера вечером и в розетке в ванной. Она стреляет, начну с нее - подошел к ней, прикоснулся отверткой - узо стрельнуло. Уже стало сразу все понятно. Открутил - поврежден нольный кабель и дотрагивался до крюка розетки, который распирается ее. Дело в том, что стенка тут 6см, стоял древний подрозетник со стороны ванны. Там ремонт уже сделан был, решил не пачкать гипсом и сорить, выламываю старый подрозетник. Закрепил розетку на одних лишь распорах. Стоит хорошо, но вот провод и повредился одним клыком.

Сейчас работает. Прошу прощения, что получается морочил вам зря голову, дело было в основном в неправильной комутации щитка... Еще раз мои огромные извинения и еще большая благодарность!!

Исходя из этого прощу еще раз подсказать, сколько и каким образом доставить мне узо...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.11.2014 в 19:11:33

nick307 написал : прикоснулся отверткой - узо стрельнуло. Уже стало сразу все понятно. Открутил - поврежден нольный кабель и дотрагивался до крюка розетки, который распирается ее.

Спасибо за завершающий ответ!

Вы напомнили нам про простой фокус, про который все забыли. Я тоже не вспомнил, хотя на такие же грабли наступал и в электрике, и в электронике.

Если что-то происходит в момент включения вилки в розетку (или другом подобном действии), то причина может быть механической, а не чисто электрической.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2014 в 19:14:12

nick307 написал : поврежден нольный кабель

О-о-о :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

12.11.2014 в 19:22:26

nick307 написал : поврежден нольный кабель и дотрагивался до крюка (клыка) розетки,

меггометр показал бы скорее всего

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

12.11.2014 в 19:24:37

BV написал : То, что описывал автор - типовой дефект, и именно так проявляется при разделении PEN в этажном щитке. Если дом новый и PEN разделен во ВРУ то УЗО вылетает без нагрузки сразу.

PS Если автор конечно ничего опять не перепутал в описаниях что и когда выключалось :)

Ошибочное мнение про вылет УЗО, поскольку:

живу в доме панельном, 70ых годов, сделан новый ввод в квартирный щит от подъездного щита с переносом счетчика, поскольку счетчик стоял в другом крыле, PEN разделен там же на этаже. Имею собранный щиток на шнайдере, 4 УЗО и порядка 20 автоматов. все делал абсолютно сам, все исправно, все работает корректно. Если в любой розетке замкнуть между собой ноль и землю, то УЗО срабатывает, нагрузки разумеется нет. Если замкнуть ноль на что то имеющее возможность накопления заряда, как то каркас подвесного потолка, так же вырубает моментально (замкнул случайно при монтаже подвесного потолка). при касании нуля сухой рукой - не срабатывает. Ну в общем то понятно почему. Совершенно случайно не преднамеренно была проверена следующая ситуация: Сухая рука на фазу - не срабатывает. Линолеум сработал как резиновый коврик =)

В общем то результаты всех тестов ожидаемы. Проверялись как и 30мА, так и 10мА, поведение одинаковое.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.