BV написал :
То, что описывал автор - типовой дефект, и именно так проявляется при разделении PEN в этажном щитке.
Если дом новый и PEN разделен во ВРУ то УЗО вылетает без нагрузки сразу.
PS Если автор конечно ничего опять не перепутал в описаниях что и когда выключалось :)
Ошибочное мнение про вылет УЗО, поскольку:
живу в доме панельном, 70ых годов, сделан новый ввод в квартирный щит от подъездного щита с переносом счетчика, поскольку счетчик стоял в другом крыле, PEN разделен там же на этаже.
Имею собранный щиток на шнайдере, 4 УЗО и порядка 20 автоматов.
все делал абсолютно сам, все исправно, все работает корректно.
Если в любой розетке замкнуть между собой ноль и землю, то УЗО срабатывает, нагрузки разумеется нет.
Если замкнуть ноль на что то имеющее возможность накопления заряда, как то каркас подвесного потолка, так же вырубает моментально (замкнул случайно при монтаже подвесного потолка).
при касании нуля сухой рукой - не срабатывает. Ну в общем то понятно почему.
Совершенно случайно не преднамеренно была проверена следующая ситуация:
Сухая рука на фазу - не срабатывает. Линолеум сработал как резиновый коврик =)
В общем то результаты всех тестов ожидаемы.
Проверялись как и 30мА, так и 10мА, поведение одинаковое.